3020|1

6807

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(高级)

楼主
 

4-20mA电流输出设计方案 [复制链接]

仪表、传感器输出的电流信号多为4-20mA,为什么是4-20mA呢?因为4-20mA的传感器多为两线制,即信号线和电源线公用两根线,如果起点是0mA就这导致无法区分信号是0mA,还是传感器不工作;另外,起点是4mA也利于系统判断传感器是否掉电或者是短线。

那4-20mA的电流信号该如何产生呢,在数字电路高度发展的今天以单片机为核心的系统比比皆是,但是单片机是数字信号,而电流是模拟信号,这就需要用到DA转换,即数字信号转换为模拟信号。

目前,单片机要控制系统输出4-20mA的电流信号的常用方案为:

要推荐一款芯片:AD5410,该芯片是ANGLOG DEVICE生产的,单通道12位串行输入的DAC芯片,与单片机的通信方式为SPI总线,单片机只需要将数值通过SPI写给AD5410即可输出相应的电流值。其供电范围为:10.8-40V。

上图是PIC单片机为核心设计的一款4-20mA电流输出的产品,AD5410具有丰富的错误诊断机制,可以大大提高设计的抗干扰性。电流输出公式如下:

N:DA转换的分辨率,该芯片为12位;

D:为载入DAC码的十进制等效值;

单片机通过AD转换将所采集到的物理量转化成电压信号V,再将V量化成0-1024的值与D对应,即可输出相应的4-20mA电流。