直流电源输出电压不稳定,如何校正测试? [复制链接]

 

利用直流稳压电源对已开发板进行供电,但是上电运行后出现烧毁板子开关电容现象,分析是过压原因导致电容烧,现在需要对该直流电源分析,获取它不稳定的数据,间接证明该稳压电源是不合格或者是需要校正的,请高手指导一下,该用什么工具进行测试?

此帖出自电源技术论坛

最新回复

元器件变值,通常是质量问题。“好” 元器件,通常不会由于环境影响而变值。 但变值无可避免,“好” 元器件,一定要使用 “好” 材料,例如电阻使用金属丝绕制就不容易变值,电容密封得好也不容易变值。   详情 回复 发表于 2020-3-8 18:38
点赞 关注
 
 

回复
举报

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

沙发
 

比较简单的测试方法,需要一个可变负载和一台示波器,可变负载要求能够迅速改变(不能像电位器那样慢慢旋转来改变)。如果没有可变负载,可以用一个可变电阻。

调整可变负载使直流稳压电源输出电流接近额定值,改变可变负载使负载电流减小到额定电流的1/2或者1/3,然后反过来使负载电流从比较小突然变到比较大,同时用示波器观察直流稳压电源输出电压是否有过冲。

没有可变负载情况下,用断开负载的方法来使负载电流从接近额定值变到为零。

此帖出自电源技术论坛

点评

谢谢大神给予指导 很感谢。第一,关于可变负载,因为条件有限,所以很难找到匹配对应的,方便的话,您可以推荐一种可变负载。第二,调节可变负载而使电流变化,这个变化过程需要在很短的时间内完成 还是 慢慢需要一  详情 回复 发表于 2020-2-29 15:59
 
 
 

回复

119

帖子

4

TA的资源

一粒金砂(中级)

板凳
 
maychang 发表于 2020-2-29 12:39 比较简单的测试方法,需要一个可变负载和一台示波器,可变负载要求能够迅速改变(不能像电位器那样慢慢旋转 ...

谢谢大神给予指导 很感谢。第一,关于可变负载,因为条件有限,所以很难找到匹配对应的,方便的话,您可以推荐一种可变负载。第二,调节可变负载而使电流变化,这个变化过程需要在很短的时间内完成 还是 慢慢需要一个时间段内, 来观察输出电压变化;第三,观察输出电压变化时,示波器的两个探头直接接在直流电压源的输出两端即可,对吧?第四,关于没有可变负载的情况下,用断开负载的方法时,这个过程时间很短 担心示波器很难捕捉到那毫秒级别的变化。谢谢您。

此帖出自电源技术论坛

点评

第四,关于没有可变负载的情况下,用断开负载的方法时,这个过程时间很短 担心示波器很难捕捉到那毫秒级别的变化。   用数字示波器,需要将触发电平设置成比正常稳定输出电压稍高一点点的数值,或者将纪  详情 回复 发表于 2020-2-29 17:00
第三,观察输出电压变化时,示波器的两个探头直接接在直流电压源的输出两端即可,对吧?   完全正确。输入端最好设置成交流,这样容易看出数值比较小的过冲。  详情 回复 发表于 2020-2-29 16:55
“方便的话,您可以推荐一种可变负载” 最简单的,是一个大功率电阻,线绕电阻或者水泥电阻,或者几个大功率电阻串联并联。如果功率再大,可以考虑用电炉丝截取需要的长度。 用一个手动开关(电压电  详情 回复 发表于 2020-2-29 16:41
负载变化,需要的是突变,考察的是直流稳压电源应对突变的能力。如果负载是很缓慢变化的话,那么无论哪种直流稳压电源的输出都可以保持足够的稳定。  详情 回复 发表于 2020-2-29 16:30
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

4
 
zimiaoxinghan 发表于 2020-2-29 15:59 谢谢大神给予指导 很感谢。第一,关于可变负载,因为条件有限,所以很难找到匹配对应的,方便的话,您可 ...

“方便的话,您可以推荐一种可变负载”

最简单的,是一个大功率电阻,线绕电阻或者水泥电阻,或者几个大功率电阻串联并联。如果功率再大,可以考虑用电炉丝截取需要的长度。

用一个手动开关(电压电流容量需要满足你的测试要求)来使大功率电阻接上电源或者断开,或者用一个手动开关把一个大功率电阻并联到已经接到直流稳压电源的一个电阻上。

此帖出自电源技术论坛
 
 
 

回复

2万

帖子

340

TA的资源

版主

6
 

“电运行后出现烧毁板子开关电容现象”

开关机造成的,瞬间高压?

是耐压不够,还是电容质量,

有没有浪涌吸收器件比如TVS

此帖出自电源技术论坛

点评

更换过另一品牌的直流稳压电源后,就没有复现故障即烧毁电容。  详情 回复 发表于 2020-2-29 16:55
 
 
 

回复

119

帖子

4

TA的资源

一粒金砂(中级)

7
 
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛

点评

说明 那个总烧负载电容的 直流稳压电源开机瞬间浪涌过高。 要想检验测试电源是否合格,即使用示波器也需要使用隔离探头的,或高压探头 要拉一下负载电流的电压变化情况,分别测空载、半载、满载的情况 需要  详情 回复 发表于 2020-2-29 17:36
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

8
 
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛

点评

maychang,您好,观察输出电压变化时,示波器的两个探头直接接在直流电压源的输出两端,这时随着负载的变化采集到的示波器直流电压波形图及数据显示达到了42v(不是很长时间维持,是瞬时值),但是我使用的稳压直流  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:13
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

9
 
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛
 
 
 

回复

2万

帖子

340

TA的资源

版主

10
 
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛

点评

非常感谢qwqwqw2088的指导,感谢感谢!  详情 回复 发表于 2020-3-1 10:25
楼主首帖所述情况,是直流稳压电源已经接好负载,然后接入交流市电时烧毁板子? 若是直流稳压电源开机烧毁板子,那绝对是直流稳压电源的问题,上电时发生过冲。  详情 回复 发表于 2020-2-29 17:55
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

11
 
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛

点评

非常感谢,maychang的解答,给予我技术上的指导,多谢多谢!!  详情 回复 发表于 2020-3-1 10:24
 
 
 

回复

119

帖子

4

TA的资源

一粒金砂(中级)

12
 
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
 
 
 

回复

1万

帖子

139

TA的资源

版主

15
 
philips_lu ,你分析的有道理,烧毁的电容耐压是50V,供电只有24V。按您的分析,稳压直流电源若不稳定,不会超出24V特别多,对吧?也可能存在该电容本身存在耐压不够缺陷。对该烧毁现象进行分析,1. 过压烧毁;  详情 回复 发表于 2020-3-2 20:43
 
 
 

回复

119

帖子

4

TA的资源

一粒金砂(中级)

17
 
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自电源技术论坛

点评

耐压50V的电容正常是电解电容,这个规格的电容如果不是极性搞反掉,要让他短时间内烧了这个电压至少在100V以上,否则只会慢慢鼓包!如果只是电源纹波不行或者说存在较大的剑锋脉冲一般也不会使电容烧毁;这种情况下  详情 回复 发表于 2020-3-2 21:09
 
 
 

回复

119

帖子

4

TA的资源

一粒金砂(中级)

18
 
您好,观察输出电压变化时,示波器的两个探头直接接在直流电压源的输出两端,这时随着负载的变化采集到的示波器直流电压波形图及数据显示达到了42v(不是很长时间维持,是瞬时值,如图所示红色脉冲值),但是我使用  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:29
philips_lu,再就是对未测试的板子,对该电容,怎么用万用表测试电容是否焊接反,即检查电容极性  详情 回复 发表于 2020-3-2 21:24
philips_lu ,1. 我所使用的稳压直流电源最高输出电压为30 V。2. 若为电解电容,即存在极性,那么焊接时将极性弄反,会不会出现低压烧毁?  详情 回复 发表于 2020-3-2 21:19
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包

查看 »

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 9

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表