今天特意留意下机台配电电盘的硬件构造,终于弄清隔离地与模拟地的差异。而且在工控产品好多会涉及到隔离地的问题。我前天看了电路原理图,也问了我部门老大,但是我没太在意。在测试前准备工作中,我因隔离地问题,将一块USB转接RS232串口芯片烧坏,促使我想起之前做过哪些动作,后来发现原理自己的隔离地没有接对,后面经过查询资料,发现工控产品隔离地与模拟地是不通了,不能共用。经过这次事件,让更加坚信凡事不太把握了,就不要凭直觉行事,还是查下资料,在动手不迟。同时今天也发现自己弄了交流伺服系统存在好多问题。JOG模拟下,正反转不能马上停止,有自转现象。因自己对软件不是很熟悉,这个项目八月底就马上结束了,要是没把问题理清,估计项目很快就会流产。其它不多说了,还是好好准备,继续努力!
|