三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:
  3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
 

 

  

       接线要点:
  1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
  

  三相电度表互感器接线
  三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线。
 

  表盖上就有线图。其中:1、4、7接对应相的电流互感器二次侧。
  s1端,即电流进线端;3、6、9接接对应相的电流互感器二次侧s2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相的三相电源;10、11是接零端。并将电流互感器s2端连接在一起后接地。各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即:1、2、3为一组;(a相)4、5、6为一组;(b相)7、8、9为一组。(c相)