问题:
施耐德ats46 110kw软启动器故障为:启动完成后,继电器R2不动作。{指启动10秒以后} 具体为:负载为110kw电机;软启动器的参数设置为:电机额定电流200A;电机限幅电流400A;加速力矩斜坡10秒其余参数全部为工厂设置。
可能是没有起动完成。你说的电流限幅是400A还是4倍?如果是400A,是启动不了的。对于软起动器而言,加速斜坡并非起动时间,设定10秒并不一定起动完成,也有可能提前起动完成。如果电流一直下不来,说明电流限幅设得不够。