登录注册
论坛
一粒金砂(中级)
35
0
如图所示,这是水泵的铭牌,单项电缆线采用的是两根120平的电缆线并联,载流能力有没有问题?
4283c38f1dd714355911b2f4f1a8382.jpg (132.48 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2019-6-20 18:01 上传
扫一扫,分享给好友
超级版主
2万
铭牌上明明写着额定电流500A。根据此额定电流选择导线即可。
纯净的硅(初级)
503
1
看水泵引出的线多粗,和他相同或比他粗就行了。要不就接线试试,线热了说明线细了。
maychang 发表于 2019-6-20 18:13 铭牌上明明写着额定电流500A。根据此额定电流选择导线即可。
就是不知道咋算,有知道的吗?因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊,我看网顶上说,单芯线的话,需要150平,我这120平双线并联的有效截面积够不够150平啊
_earth 发表于 2019-6-20 18:30 就是不知道咋算,有知道的吗?因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊,我看网顶上说, ...
“因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊”
简单相加,留出一些余量,就可以了。你的两根120平方毫米线,相加是240平方毫米,打个七折还有168平方毫米,足够了。
maychang 发表于 2019-6-20 18:37 “因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊” 简单相加,留出一些余量,就 ...
如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?
_earth 发表于 2019-6-21 10:33 如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?
“如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?”
这个我可不知道。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
EEWorld Datasheet 技术支持