3070|6

35

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

250KW的潜水泵,需要多大的动力线 [复制链接]

如图所示,这是水泵的铭牌,单项电缆线采用的是两根120平的电缆线并联,载流能力有没有问题?

4283c38f1dd714355911b2f4f1a8382.jpg (132.48 KB, 下载次数: 0)

4283c38f1dd714355911b2f4f1a8382.jpg
此帖出自电机控制论坛

最新回复

“如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?” 这个我可不知道。   详情 回复 发表于 2019-6-21 10:51
点赞 关注
 
 

回复
举报

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

沙发
 

铭牌上明明写着额定电流500A。根据此额定电流选择导线即可。

此帖出自电机控制论坛

点评

就是不知道咋算,有知道的吗?因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊,我看网顶上说,单芯线的话,需要150平,我这120平双线并联的有效截面积够不够150平啊  详情 回复 发表于 2019-6-20 18:30
 
 
 

回复

503

帖子

1

TA的资源

纯净的硅(初级)

板凳
 

看水泵引出的线多粗,和他相同或比他粗就行了。要不就接线试试,线热了说明线细了。

此帖出自电机控制论坛
 
 
 

回复

35

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

4
 
maychang 发表于 2019-6-20 18:13 铭牌上明明写着额定电流500A。根据此额定电流选择导线即可。

就是不知道咋算,有知道的吗?因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊,我看网顶上说,单芯线的话,需要150平,我这120平双线并联的有效截面积够不够150平啊

此帖出自电机控制论坛

点评

“因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊” 简单相加,留出一些余量,就可以了。你的两根120平方毫米线,相加是240平方毫米,打个七折还有168平方毫米,足够了。  详情 回复 发表于 2019-6-20 18:37
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

5
 
_earth 发表于 2019-6-20 18:30 就是不知道咋算,有知道的吗?因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊,我看网顶上说, ...

“因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊”

简单相加,留出一些余量,就可以了。你的两根120平方毫米线,相加是240平方毫米,打个七折还有168平方毫米,足够了。

此帖出自电机控制论坛

点评

如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:33
 
 
 

回复

35

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

6
 
maychang 发表于 2019-6-20 18:37 “因为一相是双线并联,实际有效界面积不可能是简单的相加啊” 简单相加,留出一些余量,就 ...

如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?

此帖出自电机控制论坛

点评

“如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?” 这个我可不知道。  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:51
 
 
 

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

7
 
_earth 发表于 2019-6-21 10:33 如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?

“如果采用套管地埋,土壤系数有多大的影响?”

这个我可不知道。

此帖出自电机控制论坛
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/7 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表