2046|1

12

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

楼主
 

C8051F340程序跑飞问题 [复制链接]

各位高手,最近接触一块PCBA系统控制板,使用的是C8051F340单片机,没有使用外部存储器,主要功能是驱动压缩机、水泵、监测温度、流量、液位、按键输入等,驱动8个8段数码显示温度、流量、报警等信息。该板子已批量应用与某款设备,但在客户端偶尔(1-2%左右)会出现单片机程序跑飞问题(上电单片机无反应,重新下载程序后OK)。通过静电、群脉冲、浪涌等测试手段,偶尔会使得单片机复位重启,但至今没出现程序丢失问题。因此请求高手给指点一下,究竟是程序问题还是硬件电路设计问题?大概问题出在什么地方呢?谢谢了!

此帖出自51单片机论坛

最新回复

复位电路没问题的话,软件有问题的可能性较大。 可以看下中断是否有冲突,有时候中断嵌套会导致该问题。测试和客户应用出现的问题不一样可能是因为外部环境不一样,   详情 回复 发表于 2019-7-5 14:19
点赞 关注
 

回复
举报

2

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

沙发
 

复位电路没问题的话,软件有问题的可能性较大。

可以看下中断是否有冲突,有时候中断嵌套会导致该问题。测试和客户应用出现的问题不一样可能是因为外部环境不一样,

此帖出自51单片机论坛
 
 
 

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册