TLP3547评估板评测报告_wjunlin [复制链接]

  本帖最后由 wjunlin 于 2018-10-9 10:19 编辑

测试环境室温,电源可调电源,负载直流小电机
1·控制端测试,接入不同电压空载测试TLP3547均可实现正常开启闭合,未发现有明显温升!
   1)DC5V空载测试

   2)DC12V空载测试

   3)DC24V空载测试

  4)空载接线图

2·接入负载测试
   1)接入DC5V-170mA_控制直流电机,电机可以正常工作,继电器有稍许温升(持续时间约2分钟)
   2)接入DC26.8V-270mA_控制直流电机,电机可以正常工作,继电器有明显温升,触摸时烫手(持续时间约2分钟),电源已调整至最大输出,故停止测试
   3)负载测试视频     ·DC5V-170mA_控制直流电机:https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8244740.0.0
     ·DC26.8V-270mA_控制直流电机:https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8244740.0.0
小结:控制对象为信号控制时可以直接考虑替代传统继电器;控制对象大电流负载时不建议采用该继电器温升太大,且该继电器没有散热考虑