振动试验仪器 发表于 2025-1-22 12:13

正泰的垫资交流接触器和热继电器的质量问题

本帖最后由 振动试验仪器 于 2025-1-22 12:21 编辑

<p><p>最近有台设备上使用的正泰交流接触器和热继电器坏了,接线端子上熔化,热继电器变形</p></p>
<p></p>

振动试验仪器 发表于 2025-1-22 12:35

<p></p>


<p>热继电器部分有严重发热,却不动作保护</p>

振动试验仪器 发表于 2025-1-22 12:37

<p></p>


<p>检查负载电阻正常,绝缘正常,更换后能正常工作,</p>
<p>已经使用半年时间,接线螺丝坚固没有松动,大家分析什么原因让正泰电器坏了</p>