奇怪的通信开关电源故障
<p>一套宁波隆兴的600A通信用48V开关电源,3个50A整流模块,负载20A,蓄电池500AH两组,交流电压确定正常,三个模块工作一段时间后同时停止工作,过一会儿又同时工作,间隔时间不固定,一两分钟到二三十分钟都有可能,整天这样在正常工作、不工作中随机切换。监控模块拔掉后也是如此,只接一个或两个模块也是如此。在下绞尽脑汁还是不知如何解释,故此请教各位高手。</p><p>负载有波动吗,或过载保护?<br />
负载显示为20A,远低于系统供给设计的50A×3=150A的承载能力,但需要确认负载是否有瞬间电流过大的情况。</p>
<p>怀疑过散热不良么,</p>
<p>还有蓄电池问题<br />
电池的状态不一定直接影响整流模块的工作,但异常的充电或放电,可能影响运行。</p>
<p>可能是<strong>电源输入问题,整流模块故障</strong>‌,<strong>控制逻辑异常</strong>‌,<strong>蓄电池组影响,环境因素,外部干扰</strong>‌,<strong>监控模块与电源系统兼容性</strong>‌</p>
qwqwqw2088 发表于 2024-9-19 13:14
负载有波动吗,或过载保护?
负载显示为20A,远低于系统供给设计的50A×3=150A的承载能力,但需要确 ...
<p>负载是恒定的,波动极小,可以忽略不计。</p>
led2015 发表于 2024-9-19 21:08
可能是电源输入问题,整流模块故障‌,控制逻辑异常‌,蓄电池组影响,环境因素,外部干扰‌, ...
<p>交流输入已经确认没问题,监控模块拔掉之后也是这样,环境因素与外部干扰可以排除。问题是在电源本身,但是难以理解。模块故障有可能,但是三个同时工作同时停止,不知道如何解释。</p>
<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>qwqwqw2088 发表于 2024-9-19 13:16
怀疑过散热不良么,
还有蓄电池问题
电池的状态不一定直接影响整流模块的工作,但异常的充电或放电,可 ...
<p>整流模块开始工作时,充电电流挺大,随后缓慢下降,但是在均充未结束前模块就停止工作了,电池放电性能看上去正常。通风散热条件良好,不过因为在均充状态,模块风扇听上去是在全功率运行,现场实际感受温度正常。</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'> 本帖最后由 qlscool 于 2024-9-20 07:59 编辑
<p>我想到一种可能性,三个模块因为某种原因(出厂质量问题,遭受过雷击等),实际供电能力达不到标称的50A,因此,两组电池均充加上负载大概120几个安培,三个50A的模块全功率运行还是不行,过一段时间高温或者其他保护停机。不过这样解释,三个模块同时工作同时宕机也是有点奇怪,太巧合了。模块带不动负载的情况,常见的是电池跟模块一起供电,模块是不会停机的。</p>
<p>本来,加几个模块可以验证是否是因为这个原因,但是没有备用模块,打算今天去拔掉一组电池试试,回头跟各位汇报。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>感觉是其中一组电池有单格短路情况,所以交流断开时直流无法持续工作,而交流存在的时候由于除了模块还需要持续大电流充电(电池可能是满的,但总电压不够),所以归一会就过载(过热)保护,导致断续工作。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>有没有完整的系统工作照片?如果产品是通信电源系统(类似机柜),电源模块是插入到电源系统里的,那就需要检查通信电源系统的反馈信号。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>根据台达通信电源系统的设计经验,电源模块是热插拔的单元,系统输出是由通信电源系统的控制模块负责</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>三个模块工作一段时间后同时停止工作,过一会儿又同时工作,间隔时间不固定</p>
<p>//根据现象描述,电源模块同时启动/停止工作,基本上可以先排除电源模块的问题。或者可以三个电源模块中分别拔掉一个/两个用排除法验证一下</p>