wangerxian 发表于 2024-6-12 15:15

CAN总线电阻值一定要120欧姆吗?

<p><span style="font-size:16px;">目前控制三个电机(电机自带驱动器),通过CAN进行通信的,现在情况是,有一个电机有时控制不了(随机的),测量CAN总线H和L电阻为150欧姆左右,会是这个电阻值不对导致有一个电机有时收不到数据吗?</span></p>

<p><span style="font-size:16px;">主要现在没法修改电机驱动板的电阻,有什么其他办法中和一下阻值?</span></p>

beyond_笑谈 发表于 2024-6-12 15:26

<p>个人感觉不一定是这个150欧姆的终端电阻值导致的,不过可以在这个150欧姆电阻的上面焊接一个510欧姆的电阻,等效为120欧姆的快速试一下&nbsp;&nbsp;</p>

godjiang 发表于 2024-6-12 15:44

<p>建议看下这个帖子,讲的比较透彻。</p>

<p>https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTIwMjY1Mg==&amp;mid=2650017649&amp;idx=6&amp;sn=632d001ff8ab7035100eecc610a950ac&amp;chksm=beb9834289ce0a54c1924e7225579c7dbfa5bdc0d56470e0e62e074cb3aa69126c700db8ffc9&amp;scene=27</p>

<p>&nbsp;</p>

wangerxian 发表于 2024-6-12 15:54

beyond_笑谈 发表于 2024-6-12 15:26
个人感觉不一定是这个150欧姆的终端电阻值导致的,不过可以在这个150欧姆电阻的上面焊接一个510欧姆的电阻 ...

<p>没有这个电阻,只是测量得出的<img height="48" src="https://bbs.eeworld.com.cn/static/editor/plugins/hkemoji/sticker/facebook/cold.gif" width="48" />。</p>

lugl4313820 发表于 2024-6-12 15:56

<p>终端电阻是一定需要的,如果没有,通信是不能正常进行的,你可用CAN分析仪抓一下数据。看是电机的问题还是通信的问题。</p>

wangerxian 发表于 2024-6-12 16:17

lugl4313820 发表于 2024-6-12 15:56
终端电阻是一定需要的,如果没有,通信是不能正常进行的,你可用CAN分析仪抓一下数据。看是电机的问题还是 ...

<p>抓了,有时候发送数据,但是电机不回复(也不运动),但是直接一个电机控制又正常,同时接三个就有一个电机偶发性不反馈。</p>

beyond_笑谈 发表于 2024-6-12 16:36

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>wangerxian 发表于 2024-6-12 15:54
没有这个电阻,只是测量得出的。

<p>CAN菊花链通讯网络的两端需要增加终端电阻的,不然信号会有反射的潜在风险</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script>

lugl4313820 发表于 2024-6-12 20:23

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>wangerxian 发表于 2024-6-12 16:17
抓了,有时候发送数据,但是电机不回复(也不运动),但是直接一个电机控制又正常,同时接三个就有一个电 ...

<p>这软故障是有点难搞哦,换个电机试试。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

baopodao 发表于 2024-6-13 08:58

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>三个电机并一起,如果电机上都有终端电阻,会对通讯有影响。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

wangerxian 发表于 2024-6-13 09:04

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>lugl4313820 发表于 2024-6-12 20:23
这软故障是有点难搞哦,换个电机试试。

<p>没有多余的了,这个电机可贵了<img height="53" src="https://bbs.eeworld.com.cn/static/editor/plugins/hkemoji/sticker/facebook/sad.gif" width="54" /></p>
</div><script>showreplylogin();</script>

wangerxian 发表于 2024-6-13 09:05

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>baopodao 发表于 2024-6-13 08:58
三个电机并一起,如果电机上都有终端电阻,会对通讯有影响。

<p>好的吧,可能考虑用多个CAN进行通信了。。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

dukedz 发表于 2024-6-13 09:44

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'> 本帖最后由 dukedz 于 2024-6-13 09:46 编辑

<p>沒共地吧</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

wangerxian 发表于 2024-6-13 11:57

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>dukedz 发表于 2024-6-13 09:44
沒共地吧

<p>没有,我共地试一下。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

damiaa 发表于 2024-6-13 16:54

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'> 本帖最后由 damiaa 于 2024-6-13 16:55 编辑

<div class="quote">
<blockquote><font size="2"><a href="forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=3337729&amp;ptid=1284728" target="_blank"><font color="#999999">lugl4313820 发表于 2024-6-12 20:23</font></a></font> 这软故障是有点难搞哦,换个电机试试。</blockquote>
</div>

<p>看看接法如何防干扰和阻抗匹配。</p>

<p>&nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>