72

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

21
 

你说的意识是不是找不到一个周期数据啊?

采样数据后,只能说明你采集了电网信号数据,但是处理有好多种方法,你每次都从过零点计算,找过零点,不就是判断你的采样数据吗?
还有好多种方法,画一个正弦波,仔细找找规律,会有好多种方法。
此帖出自stm32/stm8论坛
 

回复

75

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

22
 

楼主的程序有问题的

我同意17楼的采样触发顺序
我也是做电力行业的
我也用过STM32的DMA 我是用DMA来传SPI数据到指定的SPI口
刚开始也是出现数据错位的问题 检查程序后发现是触发DMA出错,DMA的触发要等到一切准备就绪后再去触发他 这个触发是可以自己去控制的
楼主的现象像是在DMA传输的过程中已经启动了第二次的采样,而等你第二次启动DMA传输数据时实际上传输的已经不是第二次采样的数据了!应该按照17楼的顺序用AD的转换结束来触发传输就可以解决问题了
 还有就是记住DMA是有频率限制的 好像最大是18M
此帖出自stm32/stm8论坛
 
 

回复

76

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

23
 

关于STM32 ADC用DMA采多通道时数据错位的问题

STM32 的ADC 施加干扰时应该是ADC的配置参数丢失了,所以数据会放错误,而一旦错误就一直错下去(即使干扰消失),除非重新上电复位,重新初始化ADC,现在我只能在每个周波20ms重新初始化ADC,这样再加干扰时就不会出现数据错位,产品的问题得以解决,但多少还会影响我的采样精度,问题得以解决,感谢ST的技术支持,但我觉得STM32 的ADC不够稳定.希望以后得以改进.

此帖出自stm32/stm8论坛
 
 

回复

71

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

24
 

关于STM32 ADC用DMA采多通道时数据错位的问题

                                 关于STM32 ADC用DMA采多通道时数据错位的问题,上次对ADC的参数配置加了定时配置后,有很大的改善,但客户现场用了20多天后,又出现数据错误的现象,电流110A的变30多A?   急!急!急!
此帖出自stm32/stm8论坛
 
 
 

回复

70

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

25
 

关于STM32 ADC用DMA采多通道时数据错位的问题

关于STM32 ADC用DMA采多通道时数据错位的问题,现在客户现场又出现问题了,
电流110A 变成了解情30多A 
此帖出自stm32/stm8论坛
 
 
 