请教电源中防雷击的浪涌电压抑制电路问题 [复制链接]

本帖最后由 kal9623287 于 2025-1-9 15:14 编辑

下面这个电源中防雷击的浪涌电压抑制电路

 为什么放电管后面一定要配备压敏电阻VR?

还有如果VR放到放电管前面,可以不?为什么

image.png  

此帖出自电源技术论坛

最新回复

[attach]880943[/attach]   单相交流电源单级保护电路       详情 回复 发表于 2025-1-14 16:58

回复
举报

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

【下面这个电源中防雷击的浪涌电压抑制电路】

谈不到【防雷击】,但确实是【浪涌电压抑制】电路。

此帖出自电源技术论坛

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

【 为什么放电管后面一定要配备压敏电阻VR?】

不一定要配备压敏电阻。某些设备中是没有压敏电阻的。

此帖出自电源技术论坛

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

【还有如果VR放到放电管前面,可以不?为什么】

也未尝不可。

某些设备的防浪涌电路,仅使用压敏电阻而不使用气体放电管,那当然压敏电阻就可能放到G1G2位置。

此帖出自电源技术论坛

点评

请问,如果两个都放置,压敏电阻和放电管哪个先动作  详情 回复 发表于 2025-1-13 09:53

回复

3220

帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(中级)

https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1283936-1-1.html

这个帖子讲的详细些,一般气体放电管放最前面。。

此帖出自电源技术论坛

回复

355

帖子

0

TA的资源

纯净的硅(中级)

maychang 发表于 2025-1-9 15:51 【还有如果VR放到放电管前面,可以不?为什么】 也未尝不可。 某些设备的防浪涌电路,仅使用压敏电阻 ...

请问,如果两个都放置,压敏电阻和放电管哪个先动作

此帖出自电源技术论坛

点评

这两种元件标称动作电压并不相同,而且都有一定分散性。如果两种元件实际动作电压相同,那么因为L1和L2和各电容CX及CY的存在,在电网一侧的元件应该先动作。  详情 回复 发表于 2025-1-13 10:04

回复

2万

帖子

0

TA的资源

超级版主

kal9623287 发表于 2025-1-13 09:53 请问,如果两个都放置,压敏电阻和放电管哪个先动作

这两种元件标称动作电压并不相同,而且都有一定分散性。如果两种元件实际动作电压相同,那么因为L1和L2和各电容CX及CY的存在,在电网一侧的元件应该先动作。

此帖出自电源技术论坛

回复

63

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

有专门的防雷技术标准还有图集什么的,看看找找对应的内容。

此帖出自电源技术论坛

回复

2万

帖子

340

TA的资源

版主

要看响应时间,压敏电阻的响应时间通常在纳秒级别,放电管的响应时间在微秒级别。

此帖出自电源技术论坛

回复

2042

帖子

0

TA的资源

纯净的硅(初级)

220V保护LT-B8G600L.jpg

 

单相交流电源单级保护电路
 
 
此帖出自电源技术论坛
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/8 下一条

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表