RS485用平行线(非双绞线)可以稳定通信吗?5米线长,9600bps [复制链接]

 

正在做一个野外的环境监测项目,通信终端和数据采集终端通过485通信。电源和485信号线共用一根电缆。

想咨询一下:

 

1. 5米的通信距离,RS485用平行线,不是双绞线,9600bps的波特率,通信会有干扰吗?这样可行不?不是非常频繁通信,半个小时通信一次。

2. RS485和供电电源线共用一根护套电缆线(里面有多根平行线),电源线会对挨在一起的485信号造成干扰吗?电源供电是12V,最大电流是1.8A。

 

谢谢!

最新回复

没事,232都可以。莫说485 波特率还9600.   详情 回复 发表于 2021-9-29 14:32

回复
举报

9553

帖子

24

TA的资源

版主

5米很短了,我觉得没问题,波特率也不高,和是否频繁通信关系不大。电源的影响也不会很大,具体还要看你的应用。

个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾

回复

9553

帖子

24

TA的资源

版主

通信协议里应该加CRC校验,数据出问题是重发。

个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾

回复

91

帖子

1

TA的资源

一粒金砂(中级)

没什么问题


回复

27

帖子

1

TA的资源

一粒金砂(中级)

关键看干扰,如果附近有电机之类的,就很危险了。平行线很易被干扰。


回复

6

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

感谢各位的热心解答!


回复

1563

帖子

0

TA的资源

纯净的硅(初级)

共用一根电缆容易被干扰,只是距离比较短。户外使用建议做好防雷击保护设计。

 

个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商

回复

309

帖子

1

TA的资源

一粒金砂(高级)

没问题, 平行导线个人曾经用过20-30米通讯,长时间是2400bps

1000米长时间使用推荐屏蔽双绞线

个人签名

湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。


回复

118

帖子

2

TA的资源

一粒金砂(高级)

这样的环境不太会有干扰,但在协议方面还是需要进行一些预防。


回复

1万

帖子

143

TA的资源

版主

对9600bps而言,5米的距离非常短,且野外环境也不至于长期存在强大的电磁感应,无所谓一定得用双绞线。

个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang

回复

4

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

cảm ơn tất cả các bạn


回复

5751

帖子

4

TA的资源

版主

没事,232都可以。莫说485 波特率还9600.


回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

随便看看
查找数据手册?

EEWorld Datasheet 技术支持

相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表