PLC I/O端口输入线选用不当造成IO损坏
我单位有台FX2N-128R的三菱PLC,在使用中一个输入线路在3各月内损坏了3个输入,并且间隔时间不常就坏一个。最后我对这条线路进行了检查,发现在更换新的开关时,原电工把输入线路也换成了橡套电缆,并且该线路有30米长,和其一起铺设在660V动力线的线槽里面,我分析认为是因为该线路和强电布设在一起,感应出的感应电压高于PLC所能承受的输入电压,将PLC内部的光电隔离器件烧毁。我对该线路更换屏蔽信号电缆后使用2个月至今未发生输入IO损坏的情况。 支持原创!!:) 版主PLC强人啊,以后常来了 谢谢大家支持,希望一起探讨哈。 工业环境下的感应电压的确是个隐形杀手 值得借鉴!!!!!! <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>楼主强人一个,非常有用的信息</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>施工不负责任的说,在现场没有这样使用的,不管是多远的距离,信号线一定都带屏蔽。尤其是和动力电缆同槽的情况。我对楼主单位的控制系统施工效果表示怀疑!这样的施工隐患很多!查找系统故障,更正错误施工,楼主看来有很大的发展空间了!</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>是的,我们单位的部分电工很少有钻研业务知识的,下班就是玩。我也是挺犯愁的,我是天天忙的不可开交。:)</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>如果干扰对采集的信号影响不大可以不用屏蔽线,毕竟屏蔽线太贵了,常常是在端口上加保护滤波器,便宜。</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>PLC的IO口线直接驱动远程信号非常危险,通用做法,PLC IO驱动中间继电器,然后驱动远程信号;而且提供用户的应该干接点。24V信号与220V或380V或10KV一定要分开放置,不要捆绑在一起。否则引起24V误动作。</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>原帖由 eeleader 于 2010-3-19 16:34 发表 https://bbs.eeworld.com.cn/images/common/back.gif
PLC的IO口线直接驱动远程信号非常危险,通用做法,PLC IO驱动中间继电器,然后驱动远程信号;而且提供用户的应该干接点。24V信号与220V或380V或10KV一定要分开放置,不要捆绑在一起。否则引起24V误动作。
呃,貌似他说的是输入信号。一般PLC输入有工业信号隔离保护器,轨道式的。</div><script>showreplylogin();</script>
谢
<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>我正在愁,烧了二次,FX2N的输入端口,换的有点心疼了,太感谢了</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>有一种薄铁皮的铁管,也是用来布线的,或者是布一个小的铁皮线槽来走控制信号线</p></div><script>showreplylogin();</script>
页:
[1]