求看一下这个ad转化电路的问题
如图,我希望采集一个电阻两端的电压值(0-10V),现在采用这个模块(ad7705),它自身的芯片输入是0-2.5V,它现在采用电阻分压使得模块输入为0-5V。我想问的是当采用差分模式的时候,也就是去掉R7,他的输入是不是还是0-5V,我把R3换成30k,是不是输入能变成0-10v。希望大神给我解答一下,谢谢~
得看被测电阻是怎么供电的,如果是隔离电源供电的话,R3换30K,是0-10V。
如果不是隔离电源供电,那还需要具体分析,电阻两端各自的电压都不能超过2.5V。 gs001588 发表于 2017-5-22 10:52
得看被测电阻是怎么供电的,如果是隔离电源供电的话,R3换30K,是0-10V。
如果不是隔离电源供电,那还需要 ...
是不同的电源供电 本帖最后由 damiaa 于 2017-5-25 09:40 编辑
被测电流部分和测量仪器电路要共地才行。还有最好加个限制电压的电路。免得超过太多损坏器件,更具体问题要具体解决。
页: