给领导的朋友大棚安装了个自动升降篷布的系统,三相电不懂,压敏电阻烧了,差点捅...
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: left;">领导的朋友租了个大棚玩,冬天天冷,需要每天早晨去把篷布拉起来,下午再去把篷布降下来。因为大棚地处郊区,每天开车来回跑,想让我们给他做个自动解决的系统。</p>
<p style="text-align: left;">现场看了下,他原本的系统是通过一个手柄切换加载电机上三相电的线序,来控制电机的正反转,从而带动篷布的升和降。</p>
<p style="text-align: left;">给他设计了个方案,从淘宝买了一个带时钟的两路继电器控制模块(可按定义在某个时间点让常开继电器闭合设定的时间),在家短时间上电控制没问题,现场实验时也没问题,安装上一晚上出了问题,上上图的时钟模块上带的07D471k压敏电阻烧了,导致继电器一直处于接通状态,电机一直工作,篷布在棚顶凌乱,电机的皮带都断了。</p>
<p style="text-align: left;">求助几个问题:</p>
<p style="text-align: left;">1.当继电器处于断开状态时,其12点的压差有多少?(我理解是220v,办公室无三相电,现场也没量)</p>
<p style="text-align: left;">2.压敏电阻烧掉是因为耐压不够,还是因为功率不够?(压敏电阻表面颜色发乌,隔一段时间通电没问题,长时间上电会处于导通状态)</p>
<p style="text-align: left;">3.如果把380v的交流接触器换成220v的,是否能解决问题?</p>
<p style="text-align: left;">麻烦懂强电的老师给指导一下。</p>
</div>
<p> </p>
<p>@maychang 前辈方便的时候麻烦给指导一下。</p>
<p>【1.当继电器处于断开状态时,其12点的压差有多少?】</p>
<p>继电器触点断开时,1~2两点之间电压就是图中 “A相” 与 “B相” 之间的电压。可不是220V,而是380V。380V交流的峰值为540V,已经超出了你的压敏电阻额定值470V(471的意思是47后面加一个零)。压敏电阻烧毁是必然的。</p>
maychang 发表于 2024-12-18 18:57
【1.当继电器处于断开状态时,其12点的压差有多少?】
继电器触点断开时,1~2两点之间电压就是图中 &ldq ...
<p>感谢前辈的指导!</p>
<p>再请教一下啊</p>
<p>1.继电器写着277VAC,10A,那在380V的压差下,怎么没有失效,处于常开状态?</p>
<p>2.如果把交流接触器换成220v的,线圈一端接零线,另一端通过继电器控制火线的接入,是否可以解决我的问题?</p>
<p>再次感谢maychang前辈的不吝赐教!</p>
<p>【2.压敏电阻烧掉是因为耐压不够,还是因为功率不够?】</p>
<p>由3楼,显然是耐压不够。</p>
<p>471压敏电阻通常用在220V交流电路中。220V峰值是311V,即使加上10%的变化,也不过342V,距离470V还有130V。</p>
<p>【3.如果把380v的交流接触器换成220v的,是否能解决问题?】</p>
<p>应该改用220V接触器。本来471压敏电阻就是配合220V使用的。</p>
<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>【电机一直工作,篷布在棚顶凌乱,电机的皮带都断了。】</p>
<p>自动控制,务必仔细考虑可能发生的各种故障,考虑每一部分损坏可能造成的后果。电热水器都加有漏电保护,就是防止热水器绝缘损坏发生漏电时造成人身伤害。以你的自动开关大棚篷布来说,应该加上限位开关,篷布到达预定位置,自动断电。</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>tongshaoqiang 发表于 2024-12-18 19:05
感谢前辈的指导!
再请教一下啊
1.继电器写着277VAC,10A,那在380V的压差下,怎么没有失效,处于 ...
<p>【1.继电器写着277VAC,10A,那在380V的压差下,怎么没有失效,处于常开状态?】</p>
<p>“277VAC,10A” 是指触点的容量吧?应该不是继电器绕组工作电压。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2024-12-18 20:11
【1.继电器写着277VAC,10A,那在380V的压差下,怎么没有失效,处于常开状态?】
“277VAC,10A& ...
<p>明白了<img height="48" src="https://bbs.eeworld.com.cn/static/editor/plugins/hkemoji/sticker/facebook/handshake.gif" width="48" /></p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2024-12-18 20:08
【电机一直工作,篷布在棚顶凌乱,电机的皮带都断了。】
自动控制,务必仔细考虑可能发生的各种故障,考 ...
<p>感谢前辈的指导,从你们老一辈技术人学习了。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>开关触点不是加RC吸收电路么,怎么会有加压敏电阻的,头一次见这样操作的。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>chineseboyzxy 发表于 2024-12-19 09:07
开关触点不是加RC吸收电路么,怎么会有加压敏电阻的,头一次见这样操作的。
<p>开关触点加RC吸收电路和加压敏电阻目的相同,都是限制两个触点之间的电压,减少触点烧蚀,延长触点寿命。</p>
<p>现在还有加双向TVS管的,目的也相同。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>用个时控开关得了,再用单片机开发还要考虑稳定性</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>还好没把大棚烧了,安全第一哟兄弟</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>你看这个图就明白了 380v 要用耐压高的 380x1.4=532v
多的</div><script>showreplylogin();</script>