捷米研发五部 发表于 2024-12-3 18:02

伺服怎样与三菱PLC通讯通过CC-Link IE FB转Profinet网关连接

<div class='showpostmsg'><figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>在工业自动化系统集成场景中,遇到这样的情况:一个已经使用西门子伺服也就是ProfiNet 的系统需要与使用三菱PLC即CCLink IE的设备或子系统进行通信。这就需要进行协议转换,以实现数据的交互和系统的协同工作。那么推荐捷米特JM-PNM-CCLKIE做为两边的桥梁进行连接通讯。</p>

<p>捷米特JM-PNM-CCLKIE网关为做西门子伺服也就是ProfiNet主站,做三菱PLC即CC-Link IE的从站,广泛应用于工业自动化领域,特别是在提高设备间通信效率和稳定性、实现不同协议之间的互联互通、提高系统兼容性和可扩展性方面发挥着重要作用。例如,三菱PLC与仪表、伺服、IO模块、电机之间的协议通讯等。</p>

<p>以下为CC-Link IEFB转PROFINET的拓扑结构:</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<h2><strong>一.产品特点</strong></h2>

<p><strong>JM-PNM-CCLKIE设备中,做Profinet的主站(简称PNM)和做CC-Link IE FB的从站。</strong></p>

<p>Profinet支持最大的输出字节数为1440字节,</p>

<p>最大的输入字节为1440字节,</p>

<p>输入输出字节的长度由TIA Portal设定,</p>

<p>支持的最多16个槽位.</p>

<p>供电:24VDC(&plusmn;5%),最大功率3.5W</p>

<p>防护等级:IP20</p>

<p>安装方式:DIN-35mm导轨</p>

<p>工作环境温度:湿度&le;95%, -45~85℃</p>

<h2><strong>二.应用场景:智能工业自动化</strong></h2>

<p>在工业自动化领域,ProfiNet可以连接到各种支持Profinet接口的设备,如机器人、控制器等,并通过转换网关将这些设备的数据传输到CC-Link IE Field Basic网络,实现不同协议设备之间的互联互通。</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<h2><strong>三.产品配置</strong></h2>

<p>1.正确连接电源,通过PN口将JM-PNM-CCLKIE与PC相连,给JM-PNM-CCLKIE上电;</p>

<p>2.打开PROFINET Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性,CC-Link IE FB从站参数等;</p>

<p>3.在PROFINET Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的&nbsp; IP地址及设备名称;</p>

<p>4.点击工具栏中的&ldquo;生成程序&rdquo;、&ldquo;下载 程序&rdquo;按钮,将配置下载到JM-PNM-CCLKIE中</p>

<p>5.等待大约 10秒目标设备会与 JM-PNM-CCLKIE之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。</p>

<h3><strong>3.1软件安装</strong></h3>

<p>1.双击安装包,提示使用PROFINET Manager安装程序,点击下一步;</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>2.弹出对话框如下图所示,选择安装位置,点击下一步;</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>3.&nbsp;选择是否创建桌面快捷方式,点击安装</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>4.&nbsp;安装完毕</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<h3><strong>3.2网络拓扑</strong></h3>

<p>1.&nbsp;配置工程的网络拓扑图如下 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<h3>3.3 GSDML文件导入</h3>

<p><br />
1.将PROFINET 从站GSDML文件复制至软件安装路径下的GSDML文件夹中,例如:C:\Program Files (x86)1PROFINET Manager\GSDML或者通过菜单栏&ldquo;选项&rdquo;中的&ldquo;操作&rdquo;选择导入GSDML实现GSDML加载;点击&ldquo;导入GSDML&rdquo;弹出&ldquo;选择导入的文件&rdquo;对话框,查找GSDML的路径文件打开即可;或者点击来进行快捷添加GSDML文件导入完成之后可以选择重启软件进行更新GSDML目录文件,也可以点击快捷栏来进行更新GSDML目录文件。</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>2.&nbsp;查看PROFINET&nbsp;从站GSDML已添加至设备窗口&ldquo;从属设备&rdquo;树状结构下,如下图所示 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<h3>3.4 PROFINET配置</h3>

<p>1.新建工程</p>

<p>(1)点击文件--新建工程,PNM-CCLKIE添加成功并生成PROFINET总线网络,或者点击状态栏第一个选项可快速生成工程,如下图所示 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>2.&nbsp;查看主站设备参数</p>

<ol>
        <li>PN IO主站参数里查看主站名称IP地址设置主站的通讯周期,</li>
        <li>CC-Link Params参数里面设置CC-Link IE FB参数配置</li>
        <li>PNIO I/O映射里面 查看模块I/O的基本命令。</li>
        <li>点击模块信息,可以查看模块的基本信息。如下图所示 :</li>
</ol>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>3.&nbsp;添加从站设备</p>

<p>(1)点击右侧设备列表,选择你要添加的从站设备双击或者右键点击添加到配置来添加设备,添加完成设备会在左侧工程中显示,如下图所示 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>4.搜索从站设备</p>

<p>(1)鼠标选中任意从站设备,单击右键选择分配设备名称,进入图下所示界面 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>(2)点击更新列表,点击分配设备名称,写入成功后从站设备名称更新为 GXPI-DIO16-E-1</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>5.&nbsp;查看从站设备参数</p>

<p>(1)在&ldquo;从站列表&rdquo;标签页,配置从站设备网络参数,点击slot&nbsp;(0x0)可以查看包括IP地址子网掩码、网关地址、IO的通讯周期和看门狗的通讯周期,配置完成点击&ldquo;确认&rdquo;,如下图所示 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>(2)点击slot(0x1)可以查看输入输出的命令,如下图所示 :</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<p>(3)点击主站,选择PNIO I/O映射,可以在主站里查看每个从站的输入输出命令和I/O映射</p>

<figure>
<div style="text-align: center;"></div>
</figure>

<h2><strong>四.总结</strong></h2>

<p>非常感谢您的观看,很高兴能够与您分享关于ProfiNet主站转CC-Link IE从站的信息。这种技术在工业自动化和智能制造领域中非常重要,因为它帮助实现了不同通信协议之间的无缝集成,这种跨协议的通信转换在现代工业自动化系统中显得尤为重要,它不仅解决了不同设备间通信的兼容性问题,还提升了整个系统的灵活性和可靠性。相信随着技术的不断进步和应用的深入,类似这样的协议转换技术将会得到更广泛的应用和发展,期待我们未来在更多技术话题上的交流和合作。祝你在工作和生活中一切顺利,取得更多成就!</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
</div><script>                                        var loginstr = '<div class="locked">查看本帖全部内容,请<a href="javascript:;"   style="color:#e60000" class="loginf">登录</a>或者<a href="https://bbs.eeworld.com.cn/member.php?mod=register_eeworld.php&action=wechat" style="color:#e60000" target="_blank">注册</a></div>';
                                       
                                        if(parseInt(discuz_uid)==0){
                                                                                                (function($){
                                                        var postHeight = getTextHeight(400);
                                                        $(".showpostmsg").html($(".showpostmsg").html());
                                                        $(".showpostmsg").after(loginstr);
                                                        $(".showpostmsg").css({height:postHeight,overflow:"hidden"});
                                                })(jQuery);
                                        }                </script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script>

XUANSHI 发表于 2024-12-3 18:31

<p>业自动化系统集成场景中,遇到这样的情况:一个已经使用西门子伺服也就是ProfiNet 的系统需要与使用三菱PLC即CCLink IE的设备或子系统进行通信。这就需要进行协议转换,以实现数据的交互和系统的协同工作。那么推荐捷米特JM-PNM-CCLKIE做为两边的桥梁进行连接通讯。</p>

<p>捷米特JM-PNM-CCLKIE网关为做西门子伺服也就是ProfiN</p>
页: [1]
查看完整版本: 伺服怎样与三菱PLC通讯通过CC-Link IE FB转Profinet网关连接