乱世煮酒论天下 发表于 2024-10-22 00:10

接触器反复吸合是什么原因

<p>一台125A的接触器,有两对常开两对常闭触点,接触器自身用了一对常闭触点,现在上电时接触器快速吸合关断是什么原理?</p>
<p>查阅资料说接触器用了这一对常闭触点时辅助启动,启动时需要大电流,在回路中串入少量的绕组,启动后常闭触点断开,将全部绕组串入。</p>
<p>输入是220V交流,现在用了一个直流源供电,功率有350W,但是其他正常接触器吸合以后只有35W左右,请问这是什么原因?</p>

秦天qintian0303 发表于 2024-10-22 08:39

<p>反复吸合是不控制自动吸合还是吸合后无法彻底断开?</p>

qwqwqw2088 发表于 2024-10-22 09:59

<p>一台125A的接触器,有两对常开两对常闭触点,接触器自身用了一对常闭触点,现在上电时接触器快速吸合关断是什么原理?</p>

<p><br />
请问,随后,这些常闭触点断是否开?</p>

<p>&nbsp;</p>

乱世煮酒论天下 发表于 2024-10-22 12:00

秦天qintian0303 发表于 2024-10-22 08:39
反复吸合是不控制自动吸合还是吸合后无法彻底断开?

<p>感觉是吸合后断开又进行吸合动作</p>

乱世煮酒论天下 发表于 2024-10-22 12:00

qwqwqw2088 发表于 2024-10-22 09:59
一台125A的接触器,有两对常开两对常闭触点,接触器自身用了一对常闭触点,现在上电时接触器快速吸合关断是 ...

<p>自身使用的那一对常闭触点没有彻底断开,其它三对触点正常吸合断开</p>

Pathan 发表于 2024-10-22 15:13

继电器的datasheet 发来看一下,应该里面有说明的

beyond_笑谈 发表于 2024-10-22 16:37

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>有没有接触器这一块的等效电路图和规格书,这样判断起来更有针对性</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script>

qwqwqw2088 发表于 2024-10-22 17:09

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>乱世煮酒论天下 发表于 2024-10-22 12:00
自身使用的那一对常闭触点没有彻底断开,其它三对触点正常吸合断开

<p>没有彻底断开?</p>

<p>带故障工作?</p>

<p>这是问题</p>

<p>&nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

qwqwqw2088 发表于 2024-10-22 17:12

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>是否是,供电电源的电压波动较大,超出了接触器线圈的正常工作电压范围,会使接触器无法正常吸合。</p>

<p>&nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

qwqwqw2088 发表于 2024-10-22 17:12

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>如在电源电压低于接触器线圈的额定电压的 85% 时,接触器可能无法可靠吸合,</p>

<p>而当电源电压过高时,又可能会导致线圈过热甚至损坏。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

UUC 发表于 2024-10-22 17:17

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>接触器的额定电流和额定电压必须与使用场合相符合,否则容易出现频繁吸合的问题。还有确认是适用于直流还是交流电?</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

小马哥1224417 发表于 2024-11-18 13:50

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>之前碰到一次是由于线路虚接导致线圈时而有电时而没电,查死了</div><script>showreplylogin();</script>