485通讯终端阻抗匹配和接法的联系
<p>通讯总线的接法有星型、总线型、菊花型,其实菊花型也可以认为是总线型的一种,那么这个终端匹配电阻在这几种接法上应该怎么匹配,有什么方法或者测量依据能够判断这条总线上的终端电阻是匹配的?</p><p>1、端接100欧姆电阻</p>
<p>2、示波器看波形</p>
<p> </p>
<p>测量通讯总线上的终端电阻是否匹配,</p>
<p>可通过检查总线两端的电阻值是否与电缆的特性阻抗相符来进行。</p>
<p>RS-485/RS-422,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。</p>
<p>CAN总线的推荐终端电阻为120Ω。</p>
<p>目前设计的板子,基本上都是放一个1206封装的120R电阻</p>
<p>阻抗分析仪 可以测量。</p>
<p>不过一般没必要。</p>
<p>主要是选用适当的通信线材和终端接120欧左右电阻就行了。</p>
<p> </p>
<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>485仅可以所谓“菊花链”的方式连接,即主机——终端——终端……这样的方式互联,不准许分支即所谓的“星形”连法,分支会导致信号反射劣化信号质量。</p>
<p>终端电阻布置于总线两端,阻值跟所用信号线的特征阻抗匹配。一般双绞线采用120欧姆的终端电阻。</p>
<p>想测量匹配可用网络分析仪,价格高且无必要,因为485属于低速网络,对匹配要求不严格。</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>485通信要符合AB差分信号规程,只要这个有保证,通信就没有问题</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>dwwzl 发表于 2024-9-6 05:43
485通信要符合AB差分信号规程,只要这个有保证,通信就没有问题
<p>实际现场受其他强电设备干扰,通信距离较长等问题影响较大</p>