公共端接到PE对电路的影响
<p>一个DC-DC全桥电源现场,控制电路用了一个开关电源单独供电,接线时+24V对COM接到了+24V对PE,但是还能用,过了很长时间才出现问题,想请问这是什么原因?这个24V主要用作控制回路的供电电源,给运放什么的供电。</p><p>先搞清楚这几个东西<br />
保护性接地,就是PE,是与大地或机壳直接相连,起到安全保护作用的接地。<br />
公共端,一般是COM标识,多个回路共用的公共“地”,实际上COM表示的只是多个回路低压端/负极所接的公共点,不一定与大地等电位。</p>
<p>还有,经常用的<br />
接地,通用的是GND标识,和COM类似,也是共用地,但只有接地的含义,不可能也不会用于代指正极、高压端。</p>
<p><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.88); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(250, 250, 250); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">公共端接到PE端,即地线,理论上应该是没有问题的</span></p>
<p>但是,实际应用中,地线可能会存在电压降,电源端和地端之间的电压差,影响电路的正常工作。或,地线可能会受到噪声干扰</p>
<p>这就是“ 过了很长时间才出现问题 ”的可能原因</p>
<p>如果想真实的知道什么原因,可以做个试验,进行监控,看负载是什么状态,或供电是什么状态时,出现问题,这个完全可以做。</p>
<p>三相380V供电的地线有可能是有大的干扰存在,三相电源接好后,按规定是要接三相系统的地线,如果发现是干扰大了,设备之间的接地照样连接好,但是三相电源的地线的连接断开,再开机看干扰有没有变化。</p>
<p>如果没有三相电源的地线后干扰消除了,就是地线上的干扰电压比较大了。</p>
<p>设备的地线还是需要的,可以做一个独立的接地极,单独接地。</p>
<p>先看一下COM, PE,GND在实际电路中是怎么设计和连接的</p>