bigbat 发表于 2024-8-11 09:19

气体放电管与机壳接地如何配置

<p>以下电路为测量设备的输入保护电路,Vout为传感器电压输出。V0为电路地GND,CHASSIS GND为机壳接地。</p>

<p>问题1:图中1点D2和图2点GD1应该是什么关系。也就是箭头3位置是否为电气连接。</p>

<p>问题2:图中C1为与GD1是否共同组成气体放电保护吸收电路</p>

<p>&nbsp;</p>

<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>

Gen_X 发表于 2024-8-12 22:04

<p>2. 是的</p>

<p>这个也回答了第一个问题!</p>

langtuodianzi 发表于 2024-8-15 17:43

<p>气体放电管应尽可能地接地,应接在主电源负极或外壳上。推荐选择无续流气体放电管BA301N-D。</p>
页: [1]