【编程实例】多个组态王连接同一个PLC并实施无线监测
<p>在实际系统中,有时会遇到多个上位机同时控制和监测同一个PLC工作状态的情况。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以2台组态王和1台三菱FX5u PLC为例,介绍多台组态王与PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。</p><p><strong>一、方案概述</strong></p>
<p>本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>二、测试设备与参数</p>
<p>l 三菱PLC型号:FX5u × 1台</p>
<p>l 上位机:组态王6.55 × 2台</p>
<p>l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB × 3块</p>
<p>l 通讯接口:RJ45接口</p>
<p>l 供电:12-24VDC</p>
<p>l 通讯协议:ModbusTCP/IP协议</p>
<p>l 传输距离:100米,1KM</p>
<p>三、接线方式</p>
<p>1. 触摸屏与DTD419MB接线</p>
<p>用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>2. PLC与DTD419M接线</p>
<p>用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>四、组态王配置</p>
<p>1.创建一个工程,输入名称,点击是</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>2.添加1台PLC,以及相关协议</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>3. 设置FX5U的地址</p>
<p>设备地址格式:192.168.2.14是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 100是超时时间</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>4. 通讯参数设置为默认值</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>五、组态界面配置</p>
<p>1.数据词典—定义变量</p>
<p> </p>
<p>2. 画面—创建一个新画面</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>3. 变量的关联</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>六、PLC程序的下载</p>
<p>1. 新建工程,并如下图所示</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>2. MODBUS/TCP 软元件分配 一般默认就可以</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>3. 选择MDOBUS/TCP连接设备左键拖动到下面,最多可以8台客户端</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>4. 简单程序的编写</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>5. 下载程序到CPU</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>PLC的IP设置192.168.2.14 将程序下载到PLC</p>
<p>七、测试方法</p>
<p>1:用组态王的X可以监测PLC的X点输入。</p>
<p>2:组态王上置位和复位可以控制PLC的Y点输出</p>
<p>3:DO到D3每2S增加25,数字大于255自动清零。</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
页: