<p>测试设备与参数</p><p>l 汇川PLC型号:H5U × 2台</p>
<p>l 达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块</p>
<p>l 主从关系:1主1从</p>
<p>l 通讯接口:Rj45接口</p>
<p>l 供电:12-24VDC</p>
<p>l 通讯协议:ModbusTCP/IP</p>
<p>l 传输距离:100米,1KM</p>
<p>本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。无线方案示意图 ▼</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>接线方式</p>
<p>1.汇川H5U PLC与达泰DTD419MB接线</p>
<p>用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入H5U的RJ45接口。</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>主站PLC程序配置</p>
<p>程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>1.打开汇川PLC编程软件Autoshop v4.8.2.4版本</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>2. 新建工程</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>3. 新建工程名称</p>
<p>编辑器选择梯形图,在把当前汇川PLC的型号做选型,这里用的是汇川H5U序列A8型号。如下图所示:</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>4. 修改当前PLC的IP地址</p>
<p>192.168.1.88.(主站) 192.168.1.90(从站)</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>5. 编辑画面</p>
<p>进入编辑画面,选择以太网传输,并添加IP地址,这里添加的从站的IP地址,端口默认502,配置画面如下:</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>6. 配置从站地址映射</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>7. 主站程序编辑</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>8. 下载程序</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>从站PLC程序配置</p>
<p>从站程序,只需配置PLC的型号然后在程序中设置好寄存器对应的PLC的输入和输出即可</p>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p> </p>
<p>测试方法</p>
<p>1. 用主站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制从站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。</p>
<p>2. 用从站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制主站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。</p>
<p>无线通讯终端(网口版)——DTD419MB 是用作从站的扩展IO模块使用?</p>