tangwei8802429 发表于 2024-7-11 15:48

吸收电路

<p>机器外壳漏电&nbsp;但是房间220V地线没接大地 ,请教一下要加啥电路可以吸收掉呢?电流是很小的。</p>

qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 15:52

<p>电流再小,先把地接好吧</p>

<p>知道机器外壳漏电就先把地接上</p>

maychang 发表于 2024-7-11 15:53

<p>【机器外壳漏电&nbsp;但是房间220V地线没接大地 ,请教一下要加啥电路可以吸收掉呢?】</p>

<p>加什么电路也【吸收】不掉。</p>

<p>房间里面没有地线,打开墙上插座盒看看有没有地线。若还没有,可以接到房间里的自来水管上(如果是铁管)或者暖气管上。如果连水管都没有,房间里面挖个坑埋一个。</p>

<p>从根本上解决,应该将你的【机器】改成绝缘外壳。</p>

qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 15:55

<p>漏电吸收电路,用双向TVS二极管,可吸收一定的漏电电流。</p>

<p>或,装一个带有漏电保护功能的断路器,当检测到外壳有漏电电流时,保护器会自动切断电源,从而保护人身安全。</p>

qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 15:55

<p>还有,就是试验室用的,隔离变压器</p>

tangwei8802429 发表于 2024-7-11 16:20

qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 15:55
漏电吸收电路,用双向TVS二极管,可吸收一定的漏电电流。

或,装一个带有漏电保护功能的断路器,当检测 ...

<p>这个的话要怎么接呢?电源正直接连接大地的话不会被拉到0V吧?</p>

tangwei8802429 发表于 2024-7-11 16:25

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2024-7-11 15:53
【机器外壳漏电&nbsp;但是房间220V地线没接大地 ,请教一下要加啥电路可以吸收掉呢?】

加什么电路也【 ...

<p>谢谢,要这么麻烦 ... ...</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script>

maychang 发表于 2024-7-11 17:04

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>tangwei8802429 发表于 2024-7-11 16:25
谢谢,要这么麻烦 ... ...

<p>【谢谢,要这么麻烦 ... ...】</p>

<p>嫌麻烦,可以用qwqwqw2088在4楼的建议,在交流市电进户处加个漏电保护器。可以保证人身安全。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

tagetage 发表于 2024-7-11 17:14

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>为什么有人总是在不规范的前提下问怎么办??</p>

<p>就好像有人问,我就喜欢喝敌敌畏,吃什么药能解毒?最正确的办法是不喝敌敌畏。</p>

<p>你问这个问题的正规解决办法就是把房间的地线接上。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 17:22

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>tangwei8802429 发表于 2024-7-11 16:20
这个的话要怎么接呢?电源正直接连接大地的话不会被拉到0V吧?

<p>双向的怎么接都行,这种方法解决不彻底,TVS主要是瞬间吸收,只能吸收一部分。</p>

<p>因为你是设备漏电,地接好就行了。或水管、暖气管确实可以的。</p>

<p>如果房间没有现成的接地系统,需要请专业电工来安装一个。</p>

<p>&nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

振动试验仪器 发表于 2024-7-12 02:55

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>maychang 发表于 2024-7-11 17:04
【谢谢,要这么麻烦 ... ...】

嫌麻烦,可以用qwqwqw2088在4楼的建议,在交流市电进户处加个漏电保护 ...

<p>加漏电保护这个办法真的不行,这个漏电保护开关时不时就会跳闸了,设备就没有办法运行了。只有接地了。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

maychang 发表于 2024-7-12 07:30

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>振动试验仪器 发表于 2024-7-12 02:55
加漏电保护这个办法真的不行,这个漏电保护开关时不时就会跳闸了,设备就没有办法运行了。只有接地了。

<p>以后请你不要回复我的帖子。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

秦天qintian0303 发表于 2024-7-12 08:41

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>不应该解决漏电的问题吗?&nbsp;&nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

吾妻思萌 发表于 2024-7-12 08:49

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>为什么有人总是在不规范的前提下问怎么办??

就好像有人问,我就喜欢喝敌敌畏,吃什么药能解毒?最正确的办法是不喝敌敌畏。

你问这个问题的正规解决办法就是把房间的地线接上。


很有道理哈哈哈
接地接地接地,必须接地</div><script>showreplylogin();</script>

langtuodianzi 发表于 2024-7-12 10:51

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>通常,在使用电子设备的场合,常常伴随着电源等强电设备,电子设备均需要接地。</p>

<p>接地有两个目的,:一是为设备的操作人员提供安全保障:二是为提高设备的工作稳定性。</p>

<p>&nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

beyond_笑谈 发表于 2024-7-12 13:49

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>见过在屋外大地中插一根铁柱,通过铁丝接进来做接地。</p>

<p>建筑物接地也是挖个坑,埋根金属柱,引出来做接地</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

tangwei8802429 发表于 2024-7-15 14:57

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>qwqwqw2088 发表于 2024-7-11 17:22
双向的怎么接都行,这种方法解决不彻底,TVS主要是瞬间吸收,只能吸收一部分。

因为你是设备漏电,地 ...

<p>发现连接上开关电源外壳&nbsp;后好很多了。这是为什么</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

qwqwqw2088 发表于 2024-7-15 15:09

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>220V地线未连接到大地时,机器的金属外壳可能会带有一定的电位,尽管电流很小,但会有轻微的触电感。<br />
因为漏电流没有合适的路径流向大地</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>机器外壳接地,漏电流可以通过外壳和地线流向大地,减少了人体触电的可能性,安全性。也符合规范</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

chunyang 发表于 2024-7-17 19:13

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>那可不能叫&ldquo;吸收&rdquo;。遇到电器外壳带电的问题,先得弄清带电的原因。如果是真正的漏电,即外壳与电网火线间的阻抗足够低时,那非常危险,说明设备存在故障,需要排除后才能继续使用。如果是一般意义上的&ldquo;漏电&rdquo;即外壳与火线间属于高阻抗的漏电,比如台式计算机外壳没有接地时的漏电,那解决办法就是可靠的接地。现在的建筑,包括厂房、办公楼、商业建筑和住宅等,都有强制要求必须铺设可靠的接大地回路,只要供电网络按规范施工就不会有漏电问题。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>
页: [1]
查看完整版本: 吸收电路