PWM整流启动后影响逆变开机的原因?
<p>一台四象限变频器都是380V500KW,整流是PWM,现在整流开机后逆变一启动就出现逆变模块保护故障,但是整流不开机逆变是可以启动的;整流载频2K或者3K都是如此,请问这个故障是什么原因?该如何解决,软件问题还是硬件问题再或者参数解决?</p><p>【但是整流不开机逆变是可以启动的】</p>
<p>整流未开,逆变所需要的电源从哪里来的?</p>
maychang 发表于 2024-5-17 07:48
【但是整流不开机逆变是可以启动的】
整流未开,逆变所需要的电源从哪里来的?
<p>PWM整流,有IGBT的续流二极管组成的二极管整流</p><br/> 乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-17 08:00
PWM整流,有IGBT的续流二极管组成的二极管整流
<p>你的意思,逆变部分直流母线上的电压是由逆变的交流部分经IGBT的续流二极管整流产生的?</p>
<p>那么,逆变部分开机之前,交流输出端已经与交流市电联接好了?</p>
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-17 08:00
PWM整流,有IGBT的续流二极管组成的二极管整流
<p>逆变部分开机之前,交流输出端已经与交流市电联接好了,这是变频器么?变频器输出端应该是联接电机吧?</p>
maychang 发表于 2024-5-17 08:10
逆变部分开机之前,交流输出端已经与交流市电联接好了,这是变频器么?变频器输出端应该是联接电机吧?
<p>全控整流,可以整流也可以回馈到电网,和逆变器硬件一样,软件程序不一样。</p>
<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-17 08:24
全控整流,可以整流也可以回馈到电网,和逆变器硬件一样,软件程序不一样。
<p>【全控整流,可以整流也可以回馈到电网,和逆变器硬件一样,软件程序不一样】</p>
<p>那就不是变频器,而是交流双向变换器。这倒是符合首帖所说【四象限】工作。</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>最新测试结果,这个变频器成柜,接地端接到电源端的地,只要整流一开机,逆变再开机就出现模块保护故障,但是只要把接地线拆除,整流开机后逆变再开机就没有问题,这是什么原因?整流和逆变在柜子里外壳是接在一起的。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>