乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-11 21:07

变频器的防雷措施有哪些?

<p>现场情况如下,从电网到变压器10KV转660V,容量1000KVA,从变压器到变频器690V710KW,距离大约有20米橡胶电缆几乎只是穿管在地表面,变频器到电机690V710KW,距离也大约至于20米,现在现场问题是变频器在雷雨季节很容易遭受雷击,雷击就会造成变频器过压过流甚至损坏,现场变频器的防雷板接受来自三相电的输入和正负母线的输入。请问这个雷击是怎么传递到变频器的,经哪个线路到变频器?现场也已经接地,针对这种易受雷击的现场有什么解决措施?</p>

PCB板厂-TONY 发表于 2024-5-12 00:57

<p>以下是一些常见的变频器防雷措施:</p>

<ol>
        <li>
        <p><strong>接地保护</strong>:确保变频器及其相关设备的良好接地,以便将雷击或其他电磁干扰的电荷导入地面,减少对设备的损害。</p>
        </li>
        <li>
        <p><strong>使用避雷器</strong>:在变频器的输入端和输出端安装避雷器,避雷器可以吸收雷击过电压,保护变频器免受损坏。</p>
        </li>
        <li>
        <p><strong>屏蔽电缆</strong>:使用屏蔽电缆连接变频器和电机,以减少电磁干扰的影响,防止雷击或其他外部干扰对信号的影响。</p>
        </li>
        <li>
        <p><strong>安装防雷设施</strong>:在设备周围安装避雷针或避雷网等防雷设施,将雷击的电荷引导到地面,减少对设备的影响。</p>
        </li>
        <li>
        <p><strong>电源滤波器</strong>:安装电源滤波器以减少电源中的电磁干扰,保护变频器免受电源干扰的影响。</p>
        </li>
</ol>

乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-12 09:42

<p><strong>屏蔽电缆</strong>:使用屏蔽电缆连接变频器和电机,以减少电磁干扰的影响,防止雷击或其他外部干扰对信号的影响;针对这一条,是否就是使用屏蔽电缆将屏蔽层接地处理?</p>

hjl0903 发表于 2024-5-12 11:54

<p>10KV啊,大神,膜拜,阿弥陀佛</p>

乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-12 13:30

hjl0903 发表于 2024-5-12 11:54
10KV啊,大神,膜拜,阿弥陀佛

<p>肯定是大功率机器,很大才会受到雷击,而且是在野外,南方多雷雨天气</p><br/>

吾妻思萌 发表于 2024-5-12 20:39

<p>避雷针加很多的绝缘子,那么高的电压有点难啊。</p>

乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-12 22:08

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>吾妻思萌 发表于 2024-5-12 20:39
避雷针加很多的绝缘子,那么高的电压有点难啊。

<p>先不管电压带来的难度,先说怎么加,在哪加?</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script>

吾妻思萌 发表于 2024-5-14 10:04

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-12 22:08
先不管电压带来的难度,先说怎么加,在哪加?

<p>这个得专业的来说,我不是很熟,但是应该可以参考变压器吗,换电站,线线间白色的绝缘子。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

吾妻思萌 发表于 2024-5-14 10:05

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>大概这个样子吧</p>

<p> &nbsp;</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

吾妻思萌 发表于 2024-5-14 10:06

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>奥对还有一个办法,整个机组浸油,把变频器放在油箱,浸油。</p>
</div><script>showreplylogin();</script>

乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-14 10:13

<div class='shownolgin' data-isdigest='no'>吾妻思萌 发表于 2024-5-14 10:06
奥对还有一个办法,整个机组浸油,把变频器放在油箱,浸油。

<p>这个绝对不可能,成本和施工条件不适合,还是什么简易避雷措施适合</p>
</div><script>showreplylogin();</script>