乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-9 21:28

变频器过流形成的原因和解决办法?

<p>一路电源分出两路到接触器再到变频器,变频器功率5.5KW,带5.5KW电机,负载是水泵,输入电源侧接触器是由控制电路快速控制的。分别以1和2表示,此时1吸合变频器启动电机正常运行,2接触器由控制电路快速吸合,但是2侧的变频器没有启动,只是接触器快速吸合,此时会在1侧变频器导致过流故障,请问这是什么原因?是怎么由2侧到1侧影响传导的?影响到变频器的哪些方面进而影响过流?这个问题又该怎么解决,有什么具体办法?</p>

lkh747566933 发表于 2024-5-10 19:30

路过群众一枚,留个足迹,学习一下大家思路。

beyond_笑谈 发表于 2024-5-18 14:28

<p>建议上个准确的图或者简图也行,这么问很难准确回答。</p>

qwqwqw2088 发表于 2024-5-18 14:45

<p><span style="text-align: left; color: rgb(31, 35, 40); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Noto Sans&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">2的情况,是否是变频器内部,可能具有过流保护电路原因,这需要现场测量判断吧</span></p>

<p>如果是有干扰,用隔离变压器或光隔离器来隔离控制信号,防止干扰传导。</p>

<p><br />
&nbsp;</p>
页: [1]