<p>在工业通用型变频器安规考虑因素中,不仅要考虑电压等级,还要考虑海拔高度,不过一般而言设计者都是按照海拔1000米的安规要求设计的,但是实际应用海拔甚至有两三千米,此时按照1000米安规设计的机器可能就不太适用,问题频出。为什么海拔越高对安规距离的要求越大,海拔高空气稀薄,爬电距离增大还是绝缘水平降低的因素导致的?</p><p>【为什么海拔越高对安规距离的要求越大】</p>
<p>这需要了解【绝缘】。</p>
<p>绝缘耐压最高的是固体或者液体内部,其次是气体,再次是固体气体分界表面(可能积聚灰尘和水汽)。气体耐压与气体压强有关,高压下气体耐压比低压下要高。海拔高,大气压强就低,同样距离的两个导体之间耐压减少,所以海拔高处气体绝缘距离要加大。至于固体气体分界表面,同样是海拔高处耐压降低,所以海拔高处爬电距离要增加。</p>
maychang 发表于 2024-5-8 11:34
【为什么海拔越高对安规距离的要求越大】
这需要了解【绝缘】。
绝缘耐压最高的是固体或者液体内部, ...
<p>真空条件下的绝缘最低?空气越稀薄,绝缘反而越低。</p>
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-8 17:42
真空条件下的绝缘最低?空气越稀薄,绝缘反而越低。
<p>你把【耐压】(有些地方称为抗电强度)和【绝缘】两个概念混淆了。</p>
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-8 17:42
真空条件下的绝缘最低?空气越稀薄,绝缘反而越低。
<p>【气体放电】是比较专业的知识。</p>
<p>对你的疑问,举个例子:见过内部是氖气泡的试电笔么?那个氖气泡里面是低压氖气,两个电极之间距离有1mm以上,大约100V电压就可以将其击穿。但若氖气泡破裂(压强变成一个大气压),100V电压绝对不能击穿这么大距离的气体。通常气体击穿的例子还有照像用的闪光灯。</p>
本帖最后由 乱世煮酒论天下 于 2024-5-8 18:19 编辑
<div class="quote">
<blockquote><font size="2"><a href="forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3325793&ptid=1280805" target="_blank"><font color="#999999">maychang 发表于 2024-5-8 17:54</font></a></font> 你把【耐压】(有些地方称为抗电强度)和【绝缘】两个概念混淆了。</blockquote>
</div>
<p>氖灯验电笔这个我见过,但是耐压和绝缘两个概念还是有点分不清。绝缘水平是指材料的绝缘水平,是以绝缘电阻的大小来衡量。但是耐压这个参数,是指材料承受电压而不发生击穿现象。一般来说,耐压的电压等级比测量绝缘电阻的电压等级高。</p>
<p><a href="http://www.360doc.com/content/18/0903/20/36572335_783618355.shtml#google_vignette" target="_blank">http://www.360doc.com/content/18/0903/20/36572335_783618355.shtml#google_vignette</a></p>
<div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>实际应用海拔甚至有两三千米,修正因数从1增加到1.14,就是说,原先设计的电气间隙和爬电距离都需要相应增加14%来满足新的安规要求。</p>
</div><script>showreplylogin();</script><script type="text/javascript">(function(d,c){var a=d.createElement("script"),m=d.getElementsByTagName("script"),eewurl="//counter.eeworld.com.cn/pv/count/";a.src=eewurl+c;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(document,523)</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>国标GB/T 20626.1-2006 标准中,有关于海拔高度对安规设计的考虑具体要求,电气间隙和爬电距离是有说明的</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'> 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2024-5-8 18:53 编辑
<p>而GB/T 14048.1-2012标准中,对海拔高度对安规设计,是在对产品的额定电流值和额定电压值的降容要求上,具体可以详细研读。</p>
</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'>还没有针对高海拔做过针对性设计,正好学习一下。</div><script>showreplylogin();</script> <div class='shownolgin' data-isdigest='no'><p>原来要增加14%这么多啊。学习了</p>