有关DP通信的一些问题求助?
<p>变频器和上位机在进行DP通信时,有好几个问题不太理解,包括一些软件理论和硬件电路搭建的问题请教。</p><p>1、通信协议是什么,我认为的通信协议是两台或多台可以进行数据收发的设备进行沟通的语言标准,就像地球上不同人种之间交流必须的沟通标准,也可以认为是加密通信的密码本,要求通信双方对通信的语法认为一致。</p>
<p>2、在硬件上的通信协议,包括电压逻辑,正逻辑或者负逻辑,正负逻辑分别对应的电平高低。还有通信电路使用的硬件传输线,包括双绞线,扁平电缆,同轴电缆等。</p>
<p>3、从硬件通信协议上再到软件通信协议,有意义的报文帧是一串长度也就是高低电平数量固定的电平高低变化,波特率在这里面决定高低电平位保持的时间长短,高低电平上升下降时间越短,可以使用的波特率数值也就越高,当然波特率使用的高低还与电路的其他器件有关。</p>
<p>我能够想到的就是这三点,还有什么未想到的请论坛专家补充。</p>
<p>现在我们回到DP通信,DP通信走的是485总线这句话是什么意思,是指DP通信的物理层就是485通信的双绞线吗?485通信物理层就是硬件传输线吗?</p>
<p>DP通信时西门子率先提出来的,广泛应用在西门子的PLC上,有没有一种办法可以不使用PLC,直接用电脑连接支持DP通信的变频器,这个系统搭建通信是如何实现的?</p>
<p>1、首先得有支持DP通信的软件,有什么推荐?</p>
<p>2、其次电脑上应该是没有DP通信口,但是有串口,所以需要串口转DP通信的网关,这个网关有什么推荐,只能用西门子的网关吗,第三方兼容的可以吗?</p>
<p>3、如果找到了以上两个问题的结局办法,DP通信的报文格式是什么,每一个位是什么意思,又该怎么发送帧?</p>
<p>不是很了解,我以为是DisplayPort技术</p>
本帖最后由 Gen_X 于 2024-4-2 09:16 编辑
<p>1.变频器用的DP一般指Profi-BUS PA,即使有人说DP,那也有可能是PA,因为PA是西门子专门为DP网上“设备”而设计的。所以一般是西门子的PLC、DCS等控制器多些。</p>
<p>2.电脑还真有DP卡可用,串口转的一般用作PA,不用DP,咨询西门子客服,由专用卡。由第三方转的,大连.......</p>
<p>3.DP协议协议不是完全公开的,但国内20年前就有"***",但建议不要企图***,对你好用就行,你就知道它和MODBUS一样好用就行,</p>
<p>但它的最大好处是可以直接访问对对方的存储器,而不需要再对方做通讯程序.PA更是这样.</p>
13620203064 发表于 2024-4-1 11:22
不是很了解,我以为是DisplayPort技术
<p>请问DP协议的4lane之间要互相控制等长吗?如果是DP协议复用的USB端口,那么TX1和TX2之间要做对间等长吗?</p>
页:
[1]