本人认为:
1、热处理。这应该是电源模块设计的最大局限性,也是最容易被用户所忽略的地方。市场的现状是客户没几个真正懂电源,因而,给很多电源厂家玩文字游戏的空间。大家都知道,工业级电源模块跟军品模块的最大区别就在于工作温度,工作温度又分环境温度和元器件温度。以元器件温度来说,行业共识是最高只能达到125摄氏度;而环境温度比较合理的标注应该是-40到+85摄氏度(当然,并不是所有的电源厂家都能做到这一点,但顶级电源供应商都能做到)。游戏开始了:前段时间有个案子,客户问我说怎么你们的工作温度这么窄(-40到+85)?说是谁谁的模块可以做到120度云云……费了我好大的功夫才给客户解释清楚!游戏二:淡化处理“功率将额”。咋一看,两款产品设计规格一模一样,好像只能看谁价格做得更低了。其实不然,任何标准的产品规格书最后都会有将额曲线图,很容易可以比较出优劣。举个例子:A、C两款1/4砖模块,设计均为1.8V@80A,但通过比较将额曲线发现,在50摄氏度300LFM同等环境下,C模块仍输出80A而A模块只能输出75A。可别小看了这5安培,在某些时候会造成整个系统DOWN机哦!
这些还只是根据各自资料的分析结果,公正地说,国际顶级电源公司不敢指牛为马,胡编乱造,因为他们大多数都是上市公司。他们能做的也就是尽量淡化处理其劣势。最直观的比较某两款产品的热处理性能,还是莫过于在同等环境下测试他们,然后测量其中心器件温度。室温条件下以不超过80度为佳……
这是笔者所做的两款产品的热成像图:(输入48VDC,输出3.3V @ 35A,温度25°C,气流200LFM——优劣是否一目了然?但看DATASHEET是看不出来的哦!