社区导航

 

搜索
查看: 729|回复: 0

[分享] 能否用铜导线替代补偿导线

[复制链接]

50

TA的帖子

0

TA的资源

禁止发言

发表于 2018-1-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
补偿导线 yunrun.com.cn/product/242.html
常有网友询问“能否用铜导线替代热电偶补偿导线”的问题,本帖给大家正确答案:不能用铜导线来代替补偿导线,否则将会产生较大测量误差!用铜导线来连接热电偶和显示仪表,这样做并没有把热电偶的参比端得到延长,参比端仍然在热电偶的接线盒处。


用铜导线替代补偿导线会产生测量误差
用铜导线替代补偿导线会产生什么影响呢?看以下例子:一支K型热电偶,用铜导线来连接热电偶和显示仪表,如果测量点温度为500℃,现场参比温度为40℃,显示表内温度为30℃(温度补偿器在表内),这时显示仪表的显示温度是多少呢?
  铜导线代替补偿导线示意图
根据热电偶的均质导体定律,同一种金属两端不会产生温差热电势,所以EAB(Tn,T0)=0,这时显示仪表得到的总热电势计算如下:
                     EK=EK(500,40)+EK(30,0)
                         =EK(500,0)-EK(40,0)+ EK(30,0)
                         =20.644-1.612+1.203
                         =20.234 mV
这时仪表显示的温度为490.4℃,即仪表显示温度比实际温度低了9.6℃。显然用铜导线来代替补偿导线,将会产生较大测量误差,不能用铜导线来代替补偿导线。
原文地址:yunrun.com.cn/tech/545.html
热电偶与显示仪表的接线是否只能用补偿导线?
前面谈到“不能用铜导线来替代补偿导线”,那么热电偶与显示仪表的接线是否就只能用补偿导线了?实际上并非如此。关键看怎么应用,如在以下场合就可以:
  
1、使用铂铑30-铂铑6热电偶(又称为双铂铑热电偶)的场合
这种高温热电偶的特点是:在室温下它的热电势极小(25℃时为-2μV,60℃时为6μV),故可以忽略参比端温度变化的影响,所以铂铑30-铂铑6热电偶不使用补偿导线,而用铜导线进行接线。

2、使用一体化温度变送器的场合
一体化温度变送器尺寸很小,设计、制造时就是考虑安装在热电偶的接线盒内的。这类温度变送器大多是两线制的,其输出为4-20mA电流信号。电流信号具有便于远传、便于转换为电压信号、抗干扰能力强、一个温度信号了送至多台仪表或DCS板卡使用等优点。所以温度测量、控制系统选用一体化温度变送器是很适用的,并且是用铜导线来进行接线了。


此帖出自工控电子论坛


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

  • 论坛活动 E手掌握

    扫码关注
    EEWORLD 官方微信

  • EE福利  唾手可得

    扫码关注
    EE福利 唾手可得

Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )

GMT+8, 2019-7-17 05:09 , Processed in 0.076879 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.

快速回复 返回顶部 返回列表