用天然气作燃料的锅炉房内,一定要设置可燃气体报警器,联动紧急切断阀或排风扇,根据GB 50041-2008锅炉房设计规范燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间应设置可燃气体浓度报警装置。当空气中有可燃气体或可燃性气体挥发的蒸汽时,探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制主机,控制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号并输出联动控制信号,控制风机等设备排除险情,从而起到保障工厂安全生产,避免事故发生。HSCY-Ex型燃气泄漏报警器的泄漏浓度报警值为20%LEL和30%LEL。LEL是指天然气的爆炸下限,爆炸下限是指在空气中,天然气遇到明火,有充足的要求导致现场爆炸的下限值,即最小数值。例如,锅炉房天然气的爆炸下限的的数值为5%(不同可燃气体的爆炸下限详可燃气体特性表)。HSCY-Ex型天然气泄漏报警器的一级报警值为20%LEL,检测范围0—100%LEL对应的数值为0—5,所以天然气报警仪的报警值为天然气的爆炸下限的数值的1/5,所以报警器的报警值为非常安全数值。
技术参数
量    程:0-100%LEL
精    度:<±5%(F.S)
最小读数:1%LEL
响应时间:≤25秒
传感器寿命:36个月
传感器类型:催化燃烧式
电    源:12-30V直流电源供电
输出信号:四线制485数字信号输出
传输距离:≤1000米
结构材料:压铸铝
防爆标志:Exd II CT6
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃
工作湿度:≤90%RH
尺寸/重量:183×143×107mm / ≤1.5kg