各位专家你们好,电路如上图所示,I-A是一个含有+2.5V直流成分的正弦波信号,经U27去掉直流成分后,由U20对该信号取绝对值,再送入后面的滞回比较器,实现峰值过压报警功能。请问U27的5脚和U20的3脚、5脚需要加电阻接地吗?还是像上面一样直接接地就可以了?目前I-A不接任何信号时,U20发烫。一个同事说是直接接地引起的,但我觉得不是。请教各位高手帮忙分析下发烫的原因所在,先谢过了!
此帖出自模拟电子论坛

电路图

电路图

tl082-q1.pdf

383.24 KB, 下载次数: 1

规格书



回复

使用道具 举报

1372

TA的帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(初级)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2017-1-10 14:41:21 | 显示全部楼层
U20B输出接电容,已经自激振荡了。用示波器查其输出即可看到。同相端直接接地没有问题。


回复

使用道具 举报

1372

TA的帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(初级)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2017-1-10 14:43:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmchen 于 2017-1-10 14:46 编辑

如果是要滤波,应该将电容并联在反馈电阻上,不能在运放输出端直接接C139,尤其是容量这么大的电容。



回复

使用道具 举报

9463

TA的帖子

0

TA的资源

maychang

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-1-10 15:59:13 | 显示全部楼层
运放发热,最可能的原因是产生了寄生振荡。
2楼gmchen所说运放输出端接电容,这种作法很容易产生振荡。另一个容易产生寄生振荡的原因是为运放供电的电源退耦不好。


回复

使用道具 举报

4

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-1-12 10:20:23 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-1-10 14:43
如果是要滤波,应该将电容并联在反馈电阻上,不能在运放输出端直接接C139,尤其是容量这么大的电容。

反馈电阻上并电容的话那就检测不到输入正弦电压的峰值了吧?我想实现峰值过压报警啊


回复

使用道具 举报

4

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

 楼主| 发表于 2017-1-12 15:02:55 | 显示全部楼层
确实是电容C139的问题,拆掉后就不发烫了。今天听一个同事讲其实是不要接这个电容的,请教下想实现峰值过压报警功能到底要不要这个电容,IA-H接的是单片机的IO脚。有点不解了