[求助] 直流高压的检测用哪类电阻进行分压最好

[复制链接]

121

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

发表于 2016-12-31 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常是金属膜,但这次电压太高(数千伏),一般规格书写的金属膜最高允许电压500V,需要串很多只才能保证安全。
从电阻的噪声、稳定性、温漂等综合考虑,哪类电阻进行分压最佳?
网上看到有很多高压玻璃釉电阻,红色的,我不知道这种电阻分压如何。还有箔电阻又是什么。
另外发现有一些专门的高压电阻,如这种:

但是很贵,25元一只。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x


回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

0

TA的资源

超级版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2016-12-31 13:16 | 显示全部楼层
从性价比来说,仍然是多支金属膜电阻串联为好,缺点是体积大,占用电路板面积大。

点评

电阻的总阻值一般设置到哪种等级为好呢。如我的假如测5000V,分压电阻100M和50K。  详情 回复 发表于 2016-12-31 13:27


回复

使用道具 举报

121

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

 楼主| 发表于 2016-12-31 13:27 来自手机 | 显示全部楼层


电阻的总阻值一般设置到哪种等级为好呢。如我的假如测5000V,分压电阻100M和50K。

点评

你已经设置为100Mohm了,还问什么呢? 待测电压能够给出50uA电流而不致于跌落的话,用100Mohm就很合适,条件是你的测量电路输入阻抗够大,远大于50kohm。  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:20


回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

0

TA的资源

超级版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2016-12-31 14:20 | 显示全部楼层
天涯海角sr 发表于 2016-12-31 13:27
电阻的总阻值一般设置到哪种等级为好呢。如我的假如测5000V,分压电阻100M和50K。

你已经设置为100Mohm了,还问什么呢?
待测电压能够给出50uA电流而不致于跌落的话,用100Mohm就很合适,条件是你的测量电路输入阻抗够大,远大于50kohm。