社区导航

 
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 6169|回复: 10

[求助] 有没有了解二总线的?

[复制链接]

69

TA的帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

发表于 2016-8-16 16:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、二总线一般都是采用DC24V电源,通讯电源共用2根线,在总线发码时,将24v电压变成一定时序脉冲按一定的时序下发给总线,这里的高低电平和脉宽怎么去定义的?
2、发码是利用电压跳变,回码是利用检测电流,这里怎么理解?
3、一般二总线能接多少个点位和那些因素有关?

此帖出自安防电子论坛


回复

使用道具 举报

529

TA的帖子

0

TA的资源

纯净的硅(初级)

Rank: 4

发表于 2016-8-16 17:15:53 | 显示全部楼层
医院里面有种呼叫系统,就是用的这种原理,一个总机,60多个分机。我曾经以为是用的PLC,电力线通信技术。不过实现起来有点复杂,需要用到傅里叶变换什么的。貌似这个公司还申请了专利的。
百度:山东亚华

点评

这个是消防二总线,与你说的通信方式好像不同  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:34


回复

使用道具 举报

69

TA的帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

 楼主| 发表于 2016-8-16 17:34:46 | 显示全部楼层
yl20084784 发表于 2016-8-16 17:15
医院里面有种呼叫系统,就是用的这种原理,一个总机,60多个分机。我曾经以为是用的PLC,电力线通信技术。 ...

这个是消防二总线,与你说的通信方式好像不同


回复

使用道具 举报

2862

TA的帖子

0

TA的资源

纯净的硅(初级)

Rank: 4

发表于 2016-8-16 20:32:36 | 显示全部楼层
没听过,国际专业名字叫什么?我知道one wire


回复

使用道具 举报

2072

TA的帖子

4

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2016-8-16 21:00:01 | 显示全部楼层
楼主,你好

你说的是这个吗,M-Bus (Meter-Bus),抄电表用的?
http://baike.baidu.com/view/171566.htm

点评

这个是消防总线,与远程抄表系统类似的,对下行数据采用电压信号和上行数据采用电流信号不是很理解  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:38
MicroPython中文社区 http://www.micro-python.com/forum.php


回复

使用道具 举报

1760

TA的帖子

0

TA的资源

五彩晶圆(初级)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

荣誉会员勋章

发表于 2016-8-16 23:34:25 | 显示全部楼层
本来以为是韦根协议的,但是看到是24V的供电,就觉得不是了!

点评

对的,这个是供电和通信公用  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:39


回复

使用道具 举报

69

TA的帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

 楼主| 发表于 2016-8-17 10:38:14 | 显示全部楼层
5525 发表于 2016-8-16 21:00
楼主,你好

你说的是这个吗,M-Bus (Meter-Bus),抄电表用的?
http://baike.baidu.com/view/171566.ht ...

这个是消防总线,与远程抄表系统类似的,对下行数据采用电压信号和上行数据采用电流信号不是很理解


回复

使用道具 举报

69

TA的帖子

3

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

 楼主| 发表于 2016-8-17 10:39:16 | 显示全部楼层
cat3902982 发表于 2016-8-16 23:34
本来以为是韦根协议的,但是看到是24V的供电,就觉得不是了!

对的,这个是供电和通信公用


回复

使用道具 举报

90

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

发表于 2016-9-21 16:10:52 | 显示全部楼层
回码的时候消耗电流增大会在发码电路里接受端产生一个低电平或者高电平。楼主在消防产品单位工作?


回复

使用道具 举报

3

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

发表于 2017-2-9 15:41:25 | 显示全部楼层
青岛鼎信的二总线通讯接口芯片,在消防、仪表、传感器、工业控制、智能家居等行业有广泛应用
进一步交流联系Q542034048

TC001C数据手册.pdf

746.45 KB, 下载次数: 96

TC100B数据手册.pdf

706.87 KB, 下载次数: 70



回复

使用道具 举报

1

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

发表于 2017-11-15 11:31:44 | 显示全部楼层
最简单易用的还是POWERBUS的PB331


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

  • 论坛活动 E手掌握

    扫码关注
    EEWORLD 官方微信

  • EE福利  唾手可得

    扫码关注
    EE福利 唾手可得

小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456

GMT+8, 2018-7-17 13:26 , Processed in 0.301375 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.

快速回复 返回顶部 返回列表