社区导航

 

搜索
查看: 932|回复: 2

[求助] 以太网通信模块调试问题求助

[复制链接]

8

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

发表于 2015-8-6 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块通信模块,一个是CAN转以太网的,另外一个是以太网转232的,两个模块都可以单独通信,但是进行两模块的相互通信时就不能工作,求助一下。

CAN转以太网的模块是CANET-2的,设置如下图


另外一个以太网转232模块是有人的USR-TCP232-200,设置如下图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x


回复

使用道具 举报

7286

TA的帖子

19

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

发表于 2015-8-7 16:04 | 显示全部楼层
模块是通过什么方式连接的?是通过交换机,还是网线直连?
单独通信正常,是指和网送通信还是?
这种模块如果是网线直连会不会存在双绞线线序的问题?

虾扯蛋


回复

使用道具 举报

8

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

 楼主| 发表于 2015-8-9 10:43 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2015-8-7 16:04
模块是通过什么方式连接的?是通过交换机,还是网线直连?
单独通信正常,是指和网送通信还是?
这种模块 ...

交换机和网线直连都试了,CAN转以太网模块通过网线和电脑相连可以正常通信,232转以太网一端通过232转USB接入电脑,另外一端通过网线连接电脑也可以正常通信。


回复