最近要做一个项目需要控制220V交流电机正反转,需要用到两个943继电器配合BT136才能实现,哪位大侠有好的电路借鉴一下!感激不尽,或者好用的开关芯片可以代替继电器的也行!


回复

使用道具 举报

681

TA的帖子

6

TA的资源

纯净的硅(初级)

Rank: 4

发表于 2015-4-14 16:54 | 显示全部楼层
一个继电器切换方向,那种有常开常闭的
再弄一个继电器做开关就行了

点评

图片是我是用的电机的正反转接线图,我使用两个常开常闭继电器实现双刀双掷开关切换正反转,BT136实现开关功能  详情 回复 发表于 2015-4-15 08:57


回复

使用道具 举报

1万

TA的帖子

143

TA的资源

版主

Rank: 6Rank: 6

技术导师勋章

发表于 2015-4-14 17:53 | 显示全部楼层
用一个多组开关的接触器控制转向,机加设备都是这么干的。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang


回复

使用道具 举报

209

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

 楼主| 发表于 2015-4-15 08:57 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2015-4-14 16:54
一个继电器切换方向,那种有常开常闭的
再弄一个继电器做开关就行了

图片是我是用的电机的正反转接线图,我使用两个常开常闭继电器实现双刀双掷开关切换正反转,BT136实现开关功能
IMG_20150414_155753.jpg
是金子总会发光1


回复

使用道具 举报

40

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

Rank: 2

发表于 2018-5-29 14:53 | 显示全部楼层
本工作室长期提供低成本MCU方案,保证质量,主要是国产和台湾8位MCU方案开发,像LED灯控制,工业控制,无线2.4G RF射频方案。欢迎有需求的客户联系三三四一四九九五七四


回复

使用道具 举报

2

TA的帖子

0

TA的资源

一粒金砂(初级)

Rank: 1

发表于 2018-7-22 11:43 | 显示全部楼层
你能理解为什么能正反转就好办了。

副绕组加电容是用来移相的。

那么调换一下移相方向不就可以反转了。

主绕组只控制通断,副绕组+电容控制调换零火线就可以了。