220v的AC电源处做浪涌防护,差模2kv,共模4kv(IEC标准)

在网上查询资料,一般电源入口处,压敏电阻及气体放电管串联的比较多,但是串联的参数选择标准,没有找到相关资料。
比如我GDT选择的是300v,10kA,但是资料中说的续流电流,维持电压这些好像datasheet中都没有体现。
那怎么去确定,串联的压敏电阻的参数呢,求大神指导一下压敏电阻串气体放电管参数选择,如果有更好的方案欢迎指导。
ps:由于对漏电流有比较高高要求,所以不太能加Y电容。
image.png  

此帖出自电源技术论坛

最新回复

将压敏电阻和气体放电管串联在一起,可以使电路具有比较高的安全性和可靠性。 气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化; 压敏电阻和气体放电管的击穿电压通常两者接近为好。例如气体放电管LT-B5G600L,压敏电阻14D561K。 [attach]720657[/attach]         详情 回复 发表于 2023-8-3 12:41
 
 

回复

3

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(中级)

 

TVS,压敏电阻,气体放电管可抑制浪涌电压,NTC热敏电阻可抑制浪涌电流

此帖出自电源技术论坛
 
 
 

回复

2万

帖子

342

TA的资源

版主

 

这种气体和压敏组成的,放电管先通,压敏电阻后通

此帖出自电源技术论坛
 
 
 

回复

1286

帖子

0

TA的资源

一粒金砂(高级)

 

将压敏电阻和气体放电管串联在一起,可以使电路具有比较高的安全性和可靠性。

气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化;

压敏电阻和气体放电管的击穿电压通常两者接近为好。例如气体放电管LT-B5G600L,压敏电阻14D561K。

QQ图片20230224173354.png

 

 

 

此帖出自电源技术论坛
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
 
 
 