目前我国低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制的低压供电方式,如下图所示是我国三相四线制供电电压等级示意图。
上图中A、B、C分别代表三相四线制供电系统中的三根相线,相线之间(AB、BC、AC)的电压称为线电压,我国的线电压值为380VAC;另一条是中性线N也叫“零线",各相线与零线(AN、BN、CN)之间的电压称为相电压,我国的相电压值是220VAC。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线(零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路)。而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的,故称三相四线制: 在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线。
应用方案
压敏电阻
MOV【14D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为中防护等级
MOV【14D621K】压敏电压(at1mA):558V-682V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):1025V,防护等级为中防护等级
陶瓷气体放电管
GDT【LT-B5G600L】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ,防护等级为初防护等级
GDT【LT-BF601M】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,防护等级为初防护等级
GDT【LT-B8G600L】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)5-10KA,电容值<1.0pF,电阻值>1GΩ,防护等级为中防护等级
深圳浪拓电子主要从事电路保护器件的研发、生产与销售,从产品原型的开发到保护方案,我们给客户提供一站式的电路保护解决方案。
|