变压器漏油是个比较普遍的问题,无论哪个厂家,基本都有些漏油的情况。大部的漏油情况都出现在焊缝及螺栓等部位,针对这种常见问题,我们通过下面的案例来看看具体怎么治理。

image-20220114141102-1.jpeg  

  一般变压器漏油离不开以下几点原因:

1、油箱焊缝、焊接质量

2、密封垫材料和质量问题

3、密封垫老化

4、密封垫安装问题

5、温度和季节引起的变压器油箱膨胀因素

6、变压器绝缘液腐蚀问题

7、设计上未考虑油压问题或者考虑不全面

8、变压器振动引起的紧固件松动

9、阀门等组件配合问题等等

  变压器漏油背景介绍:

  某供电站的变压器顶部铁芯接地位置的焊缝和螺栓孔部位出现渗漏油问题,这已经严重影响变压器的整体使用,而且还对设备的安全运行形成了威胁。针对该问题,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料技术进行治理,该材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,可以有效保证修复后的使用寿命,同时还具有操作简单、施工安全、快速有效、在线处理、综合性价比高等优势。

A、清除现场残存的油泥油污,露出需要治理的渗漏点并检查漏油情况;

B、用磨光机对漏油点附近进行打磨清理,去除表面油漆层露出金属;

C、用无水乙醇清洗漏油点附近的金属表面;

D、调和SD2240碳纳米聚合物材料对漏油点进行快速封堵;

E、SD2240材料固化后观察漏点,确保没有变压器油渗出;

F、调和SD7111B材料对治理部位进行加固二次保护,保证治理的有效性和使用寿命。