一、電源部分:

電源插頭接220V交流電源,須確保地線接地良好。

二、確定機箱及采樣管安裝位置:

1、采樣管安裝位置的選擇,一般的,采樣點溫度在20度左右是最佳的,但這基本不可能,所以要盡量選擇溫度相對偏低的點安裝采樣管。同時綜合考慮與主機箱之間的距離和管路鋪設路線。
2、主機箱安裝位置的選擇,首先內部傳感器元件的耐受溫度範圍為-20℃~+50℃,最佳工作溫度為+20℃左右,所以要選擇環境溫度不低於-20℃也不高於+50℃的地方安裝。
3、采樣點與主機箱管路距離,主機箱內部使用的抽氣泵是小型正空隔膜泵,真空度在50KPa-70KPa左右,管路長度的原則是溫度合適的前提下越短越好,管路越長數據延遲越長,一般20米內是沒有問題的。還是需要結合現場實際情況而定。

三、氣路管線連接部分:

1、管路接口有四個:分別是一路采樣進氣口進入系統;一路檢測後的氣體排出口;二路過濾除水氣體排出口。接口默認是φ6大小,可以使用外徑6mm內徑4mm的PU軟管。

(, 下载次数: 0)

此帖出自信息发布论坛
个人签名

怎么简单怎么来,不喜欢麻烦


回复

7110

帖子

0

资源

五彩晶圆(中级)

背面的COM2,9针485A,8是针485B

两个还不一样?

此帖出自信息发布论坛

回复

104

帖子

0

资源

禁止发言

Jacktang 发表于 2021-11-10 07:19 背面的COM2,9针485A,8是针485B 两个还不一样?

没有get你问题的意思