罗斯蒙特3051通过HART手持通信器的两种组态方式 [复制链接]

本文转自:http://www.myzdh.cn/DT/448.html

本文关键字:罗斯蒙特3051 http://www.myzdh.cn/

罗斯蒙特3051可以通过HART手持通信器进行组态,常见的有两种组态方式,一种是离线(脱机)组态,还有一种是在线(联机)组态。那下边小编就为大家介绍下这两种组态方式。

罗斯蒙特3051C智能变送器是遵循HART协议的变送器,可以在装有HART通信卡的DCS上进行变送器的校验和调整,也可以在HART手持通信器上进行。因为HART手持通信器是一个与所有遵循HART协议的变送器相连接的手持终端。如果这两种设备都没有,那只能在表体上进行,但这时就只能当做一台高精度的模拟变送器使用。

罗斯蒙特3051在使用HART手持通信器进行组态时,需要注意:在组态中将修改参数传送至3015C变送器时,通信器会显示提示信息“WARNING-Control loop should be in manual”(警告控制回路应置于手动状态),这样可以避免修改参数对控制回路带来影响。但该显示信息仅仅是一个提示,必须在控制室进行人工操作,不能将控制回路自动切换至手动。

罗斯蒙特3051使用HART通信器组态有两种组态方式,即离线(脱机)组态和在线(联机)组态。前者是在变送器和通信器未建立通信连接的状态下,将组态数据存入通信器的非易失性存储器中,待连接设备时可以将这些数据传送至变送器;后者则在变送器和通信器建立通信连接的状态下进行的组态,组态数据输入到通信器的工作寄存器中,然后直接传送到连接的3051C变送器上。