abb tzidc定位器限流控制和过滤器清洁步骤 [复制链接]

本文转自:http://www.chinaabb-positioner.com/a/News/285.html

本文关键字:abb tzidc http://www.chinaabb-positioner.com/

abb tzidc定位器在使用的时候,为了防止定位器空气回路的过滤器和限流控制部位发生污损、堵塞从而引起故障,我们需要定期对设备进行清洁。在清洁的时候需要注意检查限流控制时,请定不要松动喷嘴台的固定螺丝钉。那下边小编便为大家介绍下限流控制和过滤器清洁步骤。

abb tzidc定位器限流控制和过滤器清洁步骤:(1)请把气源压力调整到零;(2)松开空气过滤减压阀的排放龙头,停止排放之后进行充分的吹净;(3)取下限流控制;(4)在节流孔中插入p0.2mm的线,进行清洁,并对限流控制整体清洁;(5)取出喷嘴台的过滤器,进行充分的清洁吹洗;(6)组装的时候,请在O形圈上均匀地、薄薄地涂上一层硅类润滑脂;(7)组装的时候,请使用与拆卸时的相反顺序进行复原。此时,请确认限流控制部位有没有泄漏。

abb tzidc定位器在使用的时候,有时候会出现运转不正常的现象影响定位器的正常运行,在出现这种情况的时候,我们需要检查常见的部件是否出现故障,比如:调节阀是否发生异常,若发生异常,把AM切换装置切换到M,对气源压力进行操作,检查调节阀的运转是否正常。如果不正常的话则拆卸调节阀。或者调节阀振动过大,与喷嘴和挡板发生接触、摩擦,这时便需要更换定位器等情况。

 上海蒙研自动化设备有限公司

地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室

联系人:徐工

手机:18616582302 / 18616582330

QQ:764861476

邮箱:sales@shmyzdh.com