  温度变送器在使用的过程中可能会出现没有信号输出的问题,面对这一问题的时候,各位用户也不要惊慌,可以根据下面整理的几种故障依次进行排除。

 

  1.查看温度变送器电源是否接反:把电源极性接正确。

 

  2.将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常:如果正常则说明温度变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。

 

  3.如果是一体化带表头的,检查表头是否损坏:可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏,表头损坏的则需另换表头。

 

  4.测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压:必须保证供给温度变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)。