     E+H超声波液位计如果没有被全面了解的话,在使用过程中可能会遇到以下的常见错误:

 

  1.只考虑防爆而没有考虑防腐要求:

 

  E+H超声波液位计在化工企业应用的时候,一般都会考虑防爆的要求,因为多数是易燃易爆的液体。常见的是在盐酸、硫酸的液体上才会考虑用防腐。其实在测量甲苯、二甲苯、酒精、丙酮等有机溶剂的时候,也要考虑防腐,大部分有机溶剂都对普通塑料材质有溶解性。

 

  2.选用量程只按照实际高度选:

 

  基本所有企业在选用E+H超声波液位计的时候,都按照罐子的高度选择,而没有留余量。在盐酸这样的挥发性强的罐子上,由于液体挥发,在罐子内的空气中会悬浮大量的细小的液体颗粒,E+H超声波液位计发出的超声波遇到这些悬浮的液体颗粒,就发生散射。这样就会出现一个现象,当罐体内液体下降到较低位置的时候,就会出现E+H超声波液位计收不到回波的情况。在这种情况下,一般要把测量的大距离增加30-50%。

 

  3.在挥发性强的液体上使用E+H超声波液位计:

 

  化工储罐中,有很多是有机溶剂,比如:甲苯、二甲苯、酒精、丙酮等。有机溶剂多数有很大的挥发性。一般化工企业只考虑了他的防爆要求,没有考虑挥发性对测量的影响。因为E+H超声波液位计是根据发射和接收整个过程的时间×声速÷2=实际测量的距离。但是在储罐内,有机溶剂挥发后,空气中有大量有机溶剂的成分,声速就发生了变化,液位计发射和接收整个过程的时间就变短了,测量出来的实际数据会出现误差。