怎样安装炉膛负测量罗斯蒙特3051变送器

①如果用差压变送器测量炉膛负压,炉膛负压应接在差压变送器低压侧(“L”腔),正压侧(“H”腔)测量大气。在差压变送器使用过程中必须保持炉膛负测量差压变送器负压侧始终处于稳定平静大气环境中,负压侧空气流动、波动或负压侧被堵塞均造成测量误差,维护量大。

②用小量程压力变送器YR-ER102-B1BABN21NNC1 测量炉膛负压应接在变送器正压侧(“H”腔),一般不需要维护,你可以视其为隐形仪表。

③炉膛负压变送器安装位置尽量高于取压点2-3米。如果负压测量变送器安装位置低于取压点,使用中会积水或有杂质堵塞导压管,在使用过程中或停炉后再投运时需要人工经常排水或疏通管道处理,不然无法准确测量。

④炉膛负压变送器应尽量选择安装在温度梯度和温度波动小、电磁干扰小、便于维护的地方,同时要避免振动和冲击。

炉膛负压测量选用云南昌晖仪表制造有限公司生产的量程为-20~100Pa 高精度小量程YR-ER102-B1BABN21NNC1单晶硅压力变送器,在持续工作三年后变送器(精度±0.075%;高稳定性:参考精度×Span/3年)和温度漂移(-20~+65℃时总影响量为:±(0.15×TD+0.05)%×Span;每10℃之间±0.16%×Span(TD=1时))送计量测试研究研究检定,其精度和稳定性技术指标均与日本横河EJA变送器媲美,仪表过硬品质赢得客户高度认可。 