关键字:压力变送器                                      http://www.crzdh.cn/products/pressure-transmitters.html

 

  压力变送器在使用的过程中如果出现了数值波动不停的情况,很有可能式因为管道里有没有排干净的介质。下面我们一起看看如何解决这个问题。

 

  1.正压侧、负压侧排气:运行时,关闭隔离阀,正、负压侧排气。翻开隔离阀必然开度,介质从校验口流出。含有气体时,会发出嗤嗤的声响,慢慢加大开度,观察水流,待水流稳定后拧紧螺帽,隔离阀100%开度;负压侧也是如此,加大开度,而后再观察示值,如果还存在波动,则重复上述步骤。

 

  2.单阀组排气:将隔离阀关闭(切除状况)。使得排污口螺帽在拧松状况,缓慢翻开隔离阀,介质从排污口流出,慢慢加大开度,一分钟后,观察从排污口处的水流,如果稳定则拧紧螺帽翻开隔离阀。

 

  3.膜盒螺钉排气:对于压力变送器差压系列,采取以上措施后还不能消除缺陷,则采用膜盒螺钉排气,分为正负压侧单独排气及同时排气。排气的前提是隔离变送器,且从排气螺钉排出阀组腔室所有液体介质。

 

  投用压力变送器注意事项:翻开平衡阀,保持两端的压力平衡;拧紧正负压侧校验口螺帽,两者同时进行,关闭平衡阀,翻开正负压隔离阀;在关闭平衡阀时,要缓慢关闭。