横河EJA智能变送器要求的供电电压必须大于10.5V,并且回路供电电压与负载电阻要满足R=(U-10.5)/0.0236。当电源电压为24V时,最大外接负载为570Ω。变送器的供电电压必须大于16.4V,负载电阻必须大于25Ω, BT200才能与变送器通信。现场测量线路电阻为15Ω左右,各负载的电阻都为25Ω。 

  当液位超过85%时,变送器的供电电压为: 

  24-16×85%×(250+250+250+250+15)=10.2 V<10.5V (l) 

  由此可知,要使横河EJA变送器正常工作,关键是增加其电压,使之大于10.5V。增加电压可以通过降低回路负载电阻的办法来解决,而由于回路负载电阻已固定,所以只有提高稳压电源的电压。最后将稳压电源的电压调到30V,变送器工作稳定,通信正常。 
   
        横河EJA使用手持通信器或采用遵循相关协议的其他主机可在控制室、现场或在同一控制回路的任何地方,同其进行双向通信。同时,它还具有一些先进的功能,如操作人员无需到现场,只要在操作室通过手持通信器或DCS操作站键盘,就可以很容易地对现场横河EJA变送器各种参数进行设定与修改或故障检查,大大降低了工人的劳动强度,也方便了工艺生产。

        横河EJA变送器在石油化工企业推广得很快,但是,在使用横河EJA变送器以及仪表维护过程中也遇到了一些问题,在工作实际中采取了切实可行的措施进行解决,取得了较好的效果。 

        整体来说在使用和维护过程中,要认真阅读横河EJA和DCS系统资料;对现场仪表和DCS系统正常运行的技术要求须做深人细致的探讨;并结合工作实际,发挥仪表工程技术人员的智慧,处理好横河EJA的供电和阻抗匹配问题,从而为提高仪表维护水平,为横河EJA的推广使用,也为提高石油化工生产的自动化水平创造条件。

        横河EJA不断创兴不断研究市场,在市场的基础上积累经验不断改进新技术,未来横河EJA将更加完善乃至完美。