罗斯蒙特差压变送器导压管排污注意事项 [复制链接]

本文转自:http://www.whdkm.com/News_show.asp?id=1164

本文关键字:罗斯蒙特 http://www.whdkm.com/

罗斯蒙特差压变送器的导压管可以进行排污,因为仪表在进行丈量介质的时候,这些介质中有可能含有油垢、细微颗粒以及粉尘等杂物会堆积在取压阀中,从而影响了差压变送器的测量结果。所以我们需要对其进行定期的排污,那下边小编就为大家介绍下注意事项: 

  罗斯蒙特差压变送器导压管在进行守时排污应注意有以下几方面事项:

1、查询现场指示表面,直至输出正常,若是调度体系,将手动切换与主动。  

2、排污前,有必要和工艺人员联络,获得工艺人员认可才调进行。

  3、关于罗斯蒙特差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。

  4、压力或流量调度体系排污前,为了确保调度阀的开度不变,应先将主动切换到手动。

5、敞开三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污螺丝进行排污,排污结束拧紧螺丝。

  6、若因为阀门质量差,排污阀门开关几回往后会出现关不死的问题,确保排污阀处于不泄露,避免影响丈量精确度,应急方法是加盲板。

7、排污阀下放置容器,为避免物料直接排入地沟,应该逐步翻开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,否则,一来构成糟蹋,二来污染环境。

以上是为大家介绍的罗斯蒙特差压变送器导压管排污的注意事项。按照说明书上的方法,了解排污时的注意事项,避免出现问题。若后期有不明白的,可以继续联系我们。